Witam.
To moj pierwszy post na tym forum i za bardzo nie wiem gdzie go przykleić więc daje go tutaj jako że wydaje mi się to najodpowiedniejsze miejsce.
Do rzeczy ...
Mam do zamontowania kilka skrzynek na zawory pożarowe z "przedziałem" na gaśnice. Moje pytanie brzmi: czy w przepisach lub jakiś wytycznych strażackich istnieje zapis mówiący na jakiej wysokości skrzynki te powinny być zamontowane??
Za odpowiedź z góry dziękuje.
Pozdrawiam
Zapisane
rafal.bula
VIP
Wiadomości: 1.956
Odp: Wysokość montażu skrzynek z zaworami pożarowymi
«
Odpowiedź #1 dnia:
Kwiecień 23, 2009, 21:10:49 »
Szafke umieść tak, aby umieszczenie zaworu było zgodne z przepisami a konkretnie:
Rozp. ochr. ppoż budynków
§ 17. 1. Zawory 52 i zawory odcinające hydrantów 25 i 52 powinny być umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu podłogi.