Autor Wątek: Wysokość montażu skrzynek z zaworami pożarowymi  (Przeczytany 1262 razy)

Offline andrzej.drozd

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 4
Wysokość montażu skrzynek z zaworami pożarowymi
« dnia: Kwiecień 23, 2009, 20:44:34 »
Witam.

To moj pierwszy post na tym forum i za bardzo nie wiem gdzie go przykleić więc daje go tutaj jako że wydaje mi się to najodpowiedniejsze miejsce.

Do rzeczy ...

Mam do zamontowania kilka skrzynek na zawory pożarowe z "przedziałem" na gaśnice. Moje pytanie brzmi: czy w przepisach lub jakiś wytycznych strażackich istnieje zapis mówiący na jakiej wysokości skrzynki te powinny być zamontowane??

Za odpowiedź z góry dziękuje.

Pozdrawiam

Offline rafal.bula

  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 1.953
    • JRG SGSP
Odp: Wysokość montażu skrzynek z zaworami pożarowymi
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 23, 2009, 21:10:49 »
Szafke umieść tak, aby umieszczenie zaworu było zgodne z przepisami a konkretnie:
Rozp. ochr. ppoż budynków
§ 17. 1. Zawory 52 i zawory odcinające hydrantów 25 i 52 powinny być umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu podłogi.