W kwestii pierwszej: Jeżeli ściany tego "blaszaka" nie mają połączenia ze stropodachem to być może jest to wiata obudowana a nie budynek. Po drugie stosowanie hydrantów wewnętrznych które z reguły są "pod wodą" w budynku w którym wiatr hula, jest technicznie nie wykonalne, poniewaz przy pierwszych mrozach instalacja zamarznie, a na wiosnę okaże sie że woda wypływa przez ściany rur.
W kwestii drugiej: pamiętajmy że wydzielenie stref pożarowych to nie tylko drzwi Ei, ale także odpowiednia klasa ścian oddzielających, oraz dodatkowe wymogi jakie są stawiane ścianom oddzielenia przeciwpożarowego, choćby takie jak maksymalny udział procentowy powierzchni otworów w tej ścianie etc.
I jeszcze wkestia ciśnienia: Jeżeli to w sieci jest nie wtsyarczające, to nalezy zainstalować zestaw hydroforowy, lub pompę wspomagającą. W obu przypadkach muszą być to urządzenia spełniające wymogi stawiane pompowniom pożarowym. Ponadto musimy zagwarantować niezawodność zasilania, czyli stosujemy podwójne niezależne od siebie zasilanie energetyczne, lub agregat prądotwórczy załączany automatycznie.