Autor Wątek: obudowa tras kablowych  (Przeczytany 1579 razy)

Offline kowax

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 5
obudowa tras kablowych
« dnia: Marzec 29, 2009, 22:11:29 »
Witam! Proszę o wasze opinie. Czy trasy kabli elektrycznych zasilające tablice z których zasilane są centralki klap oddymiających i bram ppoż wymagają obudowy EI120? Przez garaż podziemny przebiegają koryta z przewodami elektrycznymi biegnącymi od przyłącza el. budynku do talblic , z których zasialne są użądzenia ppoż j.w. Przewody te nie posiadają same w sobie odporności ogniowej. Czy słuszne jest wymagać obudowy tych tras kablowych w odporności jak dla wydzielonych pożarowo szachtów, czy też można pozostawić takie koryta bez obudowy, jeśli wiadomo, że centrale klap oddymiających na klatkach schodowych posiadają włąsną baterię akumulatorów 72h, natomiast bramy pożarowe w garażu, w przypadku zaniku napięcia - zamykają się ( co jest równoznaczne z przepaleniem się takiego przewodu), dziekuję za wszelkie odpowiedzi, pozdrawiam

Offline waski336

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 171
Odp: obudowa tras kablowych
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 30, 2009, 10:51:48 »
bezwzględnie wymaga aby przewody służące do zasilania instalacji przeciwpożarowych (w tym urządzenia jakie opisujesz) posiadały możliwość zapewnienia dostawy energii elektrycznej w czasie pożaru przez min. 90 minut (dopuszcza się złagodzenia, jeżeli występuje instalacja tryskaczowa).
To, że klapy i urządzenia posiadają własne zasilanie, jest rzeczą odrębną i nie wpływa na odstąpienie od wyżej przytoczonych wymogów.
« Ostatnia zmiana: Marzec 30, 2009, 11:11:43 wysłana przez waski336 »