witam kolegów profesjonalistów,

mam takie pytanie...
mamy podłogę podniesioną (dajmy na to jakąś serwerownie lub centrum przetwarzania danych, czujki w tej przestrzeni uwzględniono), nad posadzką betonową wolna przestrzeń, dalej sklejka i na sklejke mamy przyklejoną wykładzinę.
Slejka od strony posadzki obłożona płytami ognioochronymi. Rzeczoznawca zarzucił że od góry sklejka również powinna być zabezpieczona (uodporniona) ognioochronnie.
I teraz moje pytanie: czy wystarczy impregnacja tej wykładziny?? tak aby nie zrywać jej i nie bawić się w impregnowanie sklejki. Jaki da to stopień udopornienia (trudno zapalne, niepalne...)?

w załączniku poglądowy schemat omawianego problemu. Zapraszam do wymiany poglądów i propozycji, szczególnie tych z podstawami prawnymi.

[załącznik usunięty przez administratora]

straz98

  • Gość
Odp: Uodpornienie podłogi...
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 16, 2009, 22:20:48 »
Oczywiście przydałoby się więcej informacji, natomiast logika powiązana z przepisami wskazuje, iż rzeczywiście zarówno płyty od góry jak i wykładzina też powinny być co najmniej trudnozapalne, impregnacja da Ci stopień uodpornienia zależny od zastosowanej metody i środków. Poza tym konstrukcja nośna podłogi powinna być REI30 (jeżeli wyżej niż 0,2m) lub REI 60, podzielona na sektory itd. I nie wystarczy obłożenie jakimiś płytami tylko trzeba to wykonać zgodnie z aprobatą na dany system.

Offline badacz

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 49
Odp: Uodpornienie podłogi...
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 17, 2009, 13:40:46 »
Problem polega na tym, że większość (jeśli nie wszystkie) wykładziny, które mają deklarowaną trudnozapalność są tak kwalifikowane w przypadku ich przyklejenia do podłoża niepalnego.
Poza tym sprawdź czy istnieją środki, które można stosować do wykładzin - zwróć uwagę na orientację jej zamontowania/ułożenia (jest poziomo) i na skład wykładziny - środki do impregnacji mają pewne obwarowania - nie każdy materiał można zabezpieczać.
Polecam, bo korzystam z portalu: www.katalogppoz.pl - Ochrona przeciwpożarowa w jednym miejscu (dla wszystkich)

Offline ojrety

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 69
Odp: Uodpornienie podłogi...
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 17, 2009, 13:53:55 »
Warunki techniczne
§ 259. 1. Podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podłoża powinny mieć:
  1)   niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej co najmniej R E I 30, a w budynku wysokościowym (WW) lub ze strefą pożarową o gęstości obciążenia ogniowego ponad 4.000 MJ/m2 oraz w strefach pożarowych ZL II - co najmniej R E I 60,
  2)   przestrzeń podpodłogową podzieloną na sektory o powierzchni nie większej niż 1.000 m2 przegrodami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, a w budynku wysokościowym (WW) lub ze strefą pożarową o gęstości obciążenia ogniowego ponad 4.000 MJ/m2 - co najmniej E I 60.
2. Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, a w budynku wysokościowym (WW) lub ze strefą pożarową o gęstości obciążenia ogniowego ponad 4.000 MJ/m2 - co najmniej E I 60.
3. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podłodze podniesionej otworów do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

§ 260. ust 2. W pomieszczeniach stref pożarowych ZL II, pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podłogami podniesionymi, stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione.

Z tego co pokazałeś na rysunku, sklejkę należy zabezpieczyć do niezapalności , czyli zrywamy wykładzinę. Pamiętać trzeba, że do niezapalności zabezpieczyć można tylko takie elementy drewniane, które posiadają odpowiednią grubość. Ja spotkałem się ze środkami które zabezpieczają do tego stopnia palności elementy drewniane o grubości minimum 20 mm.

Poza tym zabezpieczanie wykładziny do trudnozapalności to sposób na krótką metę, po jakimś czasie trzeba czynność powtórzyć.