Autor Wątek: hydranty - rury  (Przeczytany 1324 razy)

Offline kasienka

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 36
hydranty - rury
« dnia: Luty 20, 2009, 17:22:48 »
co zrobic z takim fantem...
Otoz, na calej dlugosci magazynu biegna przewody zasilajace hydranty, a co jest najlepsze to sa one plastikowe  :-\ Zgodnie z przepisami przewody wykonane z materialow palnych musza zostac zabezpieczone materialami EI60. Macie jakas propzycje? Moze juz ktos spotkal sie z czyms takim.
Aaaa, jeszcze jedno pytanie - jezeli takie same rury biegna w scianach to chyba nie trzeba ich izolowac/wymieniac na metalowe?

barwa

  • Gość
Odp: hydranty - rury
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 20, 2009, 19:05:06 »
Można zrobić obudowę z płyt gipsowo-włóknowych lub cementowo-włóknowych np. Fermacell.
Spełniają wszystkie warunki stawiane obudowom niepalnym.
A z ciekawości kiedyś na budowie zrobiliśmy doświadczenie płytę cem.-włókn. podpalaliśmy palnikiem do spawania rur stalowych przez 8 min z nastawieniem płomienia tak by na styku płyty była jego najcieplejsza część.
NIC, nic się z nią nie stało poza osmoleniem. Podczas działania płomienia z drugiej strony płyty inny człowiek trzymał gołą dłoń. Jak twierdził czół tylko ciepło.  :o

http://www.xella.pl/html/pol/pl/fermacell_produkty.php?language_id=10&countries_id=9&area_code=3&product_id=482&sub_detail_type_id=106&dyn_section=sub_detail
http://www.xella.pl/html/pol/pl/fermacell_produkty.php?language_id=10&countries_id=9&area_code=3&product_id=572&sub_detail_type_id=106&dyn_section=sub_detail

Zaznaczę tylko, że przy obudowywaniu trzeba pamiętać o podwójnym obłożeniu płytami z zakładką co najmniej 10 cm.

Ale ze względu na dość wysoką cenę tych płyt może łatwiej i taniej byłoby najnormalniej w świecie wymienić plastykowe rury na stalowe?

straz98

  • Gość
Odp: hydranty - rury
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 20, 2009, 19:49:07 »
Wszelkie takie obudowy należy wykonywać zgodnie z aprobatą techniczną na cały system. Nie można wziąć sobie jakiś płyt i wykonać obudowę wg swojego uznania. Tak celem dopowiedzenia.

Offline kasienka

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 36
Odp: hydranty - rury
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 20, 2009, 22:30:16 »
Bardzo dziekuje wam za pomoc  -_-
tez wydaje mi sie ze bedzi elepiej je wymienic, a tak na marginesie to jezeli rury plastikowe biegna w scianach to chyba nie bedzie z nimi proboemu w razie pozaru, prawda?
a przy wymianie rur tez jakis projekt jest potrzebny?

barwa

  • Gość
Odp: hydranty - rury
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 20, 2009, 22:44:45 »
Z rurami biegnącymi w ścianie nie ma problemu pod warunkiem, że warstwa "ściany" izolująca rurę od ew. pożaru zapewnia jej warunki niepozwalające na jej stopienie.
Jeżeli zakryta jest tylko tynkiem (a tak często bywa) to jest to problem.
Instalacja doprowadzająca wodę do hydrantów na całej swojej długości nie może w żadnym miejscu być narażona na działanie wysokich temperatur. Dlatego najlepiej, żeby była stalowa.
Jeszcze jedno! Jeżeli część takiej instalacji biegnie po otwartej przestrzeni musi posiadać "grzałki", które będą zapobiegać ewentualnemu zamarznięciu wody podczas mrozów.