Jeżeli chodzi o rury z materiałów palnych to muszą być obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60. Warunek ten nie dotyczy pionów prowadzonych w klatkach schodowych wydzielonych ścianami i zamkniętych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30. Zerknij do rozdziału 5 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Jeżeli chodzi o podział budynków ze względu na wysokość:
- budynki niskie(N) są to obiekty poniżej 12m lub obiekty do 4 kondygnacji naziemnej włącznie
- budynki średniowysokie(SW) są to obiekty o wysokości w granicach 12-25m lub od 4 do 9 kondygnacji naziemnej włącznie
- budynki wysokie(W) są to obiekty o wysokości w granicach 25-55m lub od 9 do 18 kondygnacji naziemnej włącznie
- budynki wysokościowe są to obiekty o wysokości powyżej 55m lub obiekty mające więcej niż 18 kondygnacji naziemnych
jako wysokość należy rozumieć odległość poziomu stropu nad najwyższą kondygnacją od poziomu otaczającego terenu.
Tak więc kol.
salfk budynek czterokondygnacyjny o wysokości w rozumieniu powyższym blisko 22 m jest budynkiem SW.