Co do Twojego rozwiązania - zauważ, że sieć wodociągowa przeciwpożarowa powinna być zasilana w wodę z pompowni przeciwpożarowej, zbiornika wieżowego, studni lub innych urządzeń, zapewniających wymaganą wydajność i ciśnienie na najbardziej niekorzystnie położonych hydrantach zewnętrznych, przez co najmniej 2 godziny (§ 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych).
Pomysł masz ciekawy, ale nie spełnisz powyższego warunku.
Jeśli chcesz zastosować rozwiązanie inne niż wynikające z przepisu - to użyj § 8 ust. 3, który dopuszcza stosowanie rozwiązań zamiennych, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, a wtedy możesz włączyć popularne ostatnio myślenie inżynierskie - ważne, żeby zaakceptowała KW.
Powodzenia!