w interesie Pana z konserwacji jest żebyście te hydranty wymienili
przepis mówie tak:
cyt:" .
Zasięg hydrantów 25 i 52 oraz zaworów 52 w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem:
1) długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach, o których mowa w § 14 ust. 2;
2) długości odcinka węża pożarniczego przyłączanego do zaworu 52, równej 20 m; 3) efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych:
a) w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, w budynkach o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla prądów rozproszonych stożkowych - 3 m,
B ) w pozostałych budynkach - 10 m. koniec cyt"
Zapis pogrubiony mówi o wężach pożarniczych (standardowo długości 20m) podlączanych do zaworów a nie dł. węża w szafce hydr. to różnica.
celowo nie podaje źródła..