« dnia: Październik 17, 2008, 14:57:53 »
Witam wszystkich serdecznie. Mam pytanie odnośnie instalacji elektrycznych i odgromowych. Jakie powinny byc czasookresy badań, w jakim zakresie powinny być przebadane ww instalacje.
   Z czego wynika obowiązek posiadania Instrukcji eksploatacji instalacji i urządzeń energetycznych. Dziękuje za ewentualne odpowiedzi.

Offline ATEX

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 5
    • Zjawisko detonacji
Odp: Instalacja elektryczna
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 19, 2008, 18:59:42 »
Badania okresowe instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej wynikają z ustawy - Prawo budowlane. Art. 62 Prawa budowlanego mówi, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat w przypadku instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Obowiązek opracowania instrukcji eksploatacji instalacji i urządzeń energetycznych patrz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912).

Miłej lektury,
Pozdrawiam.

Offline listopad21

  • www.doryn-ppoz.pl
  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 51
  • www.doryn-ppoz.pl
    • Przeglądy hydrantów
Odp: Instalacja elektryczna
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 20, 2008, 11:25:52 »
Bardziej chodziło mi o czasookresy zawarte w normach lub w innych aktach prawnych.
                                                                                         okres czasu pomiędzy sprawdzeniami
    Rodzaj pomieszczenia                                rezystancji i izolacyjności                 skuteczności ochrony ppoż
  1. o wyziewach żrących                              nie rzadziej niż co 1 rok                   nie rzadziej niż co 1 rok
  2. zagrożone wybuchem                              nie rzadziej niż co 1 rok                   nie rzadziej niż co 1 rok
  3. otwarta przestrzeń                                 nie rzadziej niż co 5 lat                    nie rzadziej niż co 1 rok
  4. bardzo wilgotne o wilgotności 100%           nie rzadziej niż co 5 lat                    nie rzadziej niż co 1 rok
  i przejściowo wilgotne ( 75 do 100%)
  5. gorące ( o tem. powietrza ponad 35)         nie rzadziej niż co 5 lat                    nie rzadziej niż co 1 rok
  6. zagrożone pożarem                                 nie rzadziej niż co 1 rok                   nie rzadziej niż co 5 lat
  7. stwarzające zagrożenbie dla ludzi ( ZL )     nie rzadziej niż co 1 rok                    nie rzadziej niż co 5 lat
   8. zapylone                                             nie rzadziej niż co 5 lat                     nie rzadziej niż co 5 lat 
   9 pozostałe nie wymienione                        nie rzadziej niż co 5 lat                     nie rzadziej niż co 5 lat

Offline andreks

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 48
Odp: Instalacja elektryczna
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 20, 2008, 12:22:20 »
Witam
Z tego co sie orientuje, to w sprawie terminów przegladow instlacji uzytkowych obiwktow budowlanych obowiazuje wylacznie art 62 ustawy Prawo budowlane. Normy nie sa przywolane do obowiazkowego stosowania, coc niejednokrotnie jest to wskazane
pozdrawiam

Offline spb

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 77
Odp: Instalacja elektryczna
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 06, 2008, 16:00:08 »
popieram, prawo budowlane obowiązuje w tym zakresie. Zdecydowanie :)

Offline tomfire

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 9
Odp: Instalacja elektryczna
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 27, 2008, 14:15:16 »
Jeśli chodzi o terminy przeglądu instalacji - jeśli w protokole z przeglądu elektryk z uprawnieniami wpisze, że następny przegląd należy wykonać za rok to trzeba egzekwować. Po tym okresie kończy się odpowiedzialność elektryka dokonującego przeglądu i instalacja może być traktowana jako niesprawna. Jeśli już właścicele obiektów narzekają na częste przeglądy niech zatrudniają elektryków, którzy piszą - "następny przegląd za 5 lat lub zgodnie z prawem budowlanym".
Miałem taka sytuację - po wydaniu decyzji nakazującej dokonanie przeglądu zgodnie z protokołem elektryka (badanie raz w roku), strona się odwołała, odpowiednio napisane uzasadnienie i KW podtrzymała decyzję KP. Szkoda, że nie było sprawy w WSA wtedy było by konkretnie wiadomo jak należy robić.

Offline andreks

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 48
Odp: Instalacja elektryczna
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 27, 2008, 14:44:19 »
Witam
Sprawe przegladow instlacji konsultowalem z roznymi Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowalnego, którzy jednomyslnie twierdzili, że dla nich tereminy czasookresow przegladow instlacji okreslaja wylacznie przepisy Prawa budowlanego, tj. dla instlacji elektrycznej co najmniej raz na 5 lat

Offline andreks

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 48
Odp: Instalacja elektryczna
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 27, 2008, 14:48:07 »
Elektryk nie ma uprawnien do skalowania czasookresem przegladow instlacji elektrycznej, poniewaz nie jest w stanie w jakim czasie instlacja elektryczna utraci parametry techniczne. Moze jed jedynie wydac w protokole opinie co do stanu sprawnosi instlacji SPRAWNA LUB NIE PRAWNA, a pozostale elementy normuja przepisy Prawa budowlanego

Offline waski336

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 171
Odp: Instalacja elektryczna
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 09, 2008, 09:35:12 »
Listopad21, czy możesz podać źródło swojej wypowiedzi?

Offline tomfire

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 9
Odp: Instalacja elektryczna
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 10, 2008, 11:03:53 »
Jeśli chodzi o przeglądy instalacji - a co w sytuacji kiedy elektryk w protokole z przeglądu okresowego wpisze, że instalacja sprawna i określi termin następnego badania za rok (oznacza to, że jego opinia jako fachowca w tej dziedzinie pozwala na bezpieczną eksploatację przez rok a póżniej należy sprawdzić ponownie) - powiedzmy, że po 3 latach coś się stanie - jakiś pożar od zwarcia instalacji itp. - i co wtedy, kto poniesie konsekwencje, prokurator sprawdzi co napisał elektryk w ostatnim protokole. Wymagania które cytował listopad21 - są to wytyczne branży elektroenergetycznej,  wydane nie w formie normy czy rozporządzenia tylko jako wskazania do stosowania.