Autor Wątek: pomoc dla prewentystów  (Przeczytany 2362 razy)

Offline johny

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 4
pomoc dla prewentystów
« dnia: Październik 07, 2008, 13:34:39 »
Witam
Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zakresie pomocy zabezpieczeń ogniochronnych (tzw. biernych) np. konstrukcje stalowe, żelbetowe, przepusty itd.
Oczywiście nieodpłatnie. jeżeli macie pytania, problemy pytajcie.
Pzdr
Johny

barwa

  • Gość
Odp: pomoc dla prewentystów
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 07, 2008, 14:08:41 »
Pytanie z mojej strony: Czy jesteś przedstawicielem jakiejś konkretnej firmy?
Z oferty pomocy z pewnością skorzystamy - patrz e-mail

Offline johny

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 4
Odp: pomoc dla prewentystów
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 07, 2008, 14:24:23 »
Nie nie jestem:)

Offline piotrg

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 42
Odp: pomoc dla prewentystów
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 08, 2008, 09:00:43 »
To mam pytanie:
-konstrukcja dachu stalowa, elementy konstrukcji nośnej zabezpieczone farbą ogniochronną do odpowiedniej wartości, natomiast śruby łączące poszczególne elementy nie zabezpieczone ("gołe śruby") - czy takie połączenie zapewni odpowiednią nośność ogniową całej konstrukcji ??
Czy należy malować (zabezpieczyć ogniochronnie) te śruby,  czy może nie jest to konieczne.

Offline johny

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 4
Odp: pomoc dla prewentystów
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 08, 2008, 10:04:34 »
To mam pytanie:
-konstrukcja dachu stalowa, elementy konstrukcji nośnej zabezpieczone farbą ogniochronną do odpowiedniej wartości, natomiast śruby łączące poszczególne elementy nie zabezpieczone ("gołe śruby") - czy takie połączenie zapewni odpowiednią nośność ogniową całej konstrukcji ??
Czy należy malować (zabezpieczyć ogniochronnie) te śruby,  czy może nie jest to konieczne.

odp.
Postawione wymagania odporności ogniowej tyczą się całej konstrukcji wraz z połączeniami. Prawdopodobnie elementy konstrukcji, którą opisujesz były zabezpieczona "na warsztacie". Po zamontowaniu całości na budowie należy uzupełnić warstwę systemową zabezpieczenia ogniochronnego np. farba


Dop. moderatora: Poprawione znaczniki cytowania/Sylwek
« Ostatnia zmiana: Październik 08, 2008, 11:09:46 wysłana przez Sylwek »

Offline piotrg

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 42
Odp: pomoc dla prewentystów
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 08, 2008, 13:56:03 »
... Po zamontowaniu całości na budowie należy uzupełnić warstwę systemową zabezpieczenia ogniochronnego np. farba


Też jestem tego zdania, ale spotkałem się z twardą opinią jednego z kierowników budowy, że takie malowanie farbą śrub jest niedozwolone bo nie można później sprawdzić odpowiedniego ich dociągu (przy kontrolach okresowych budynku). Z resztą, jak twierdzi, buduje nie jeden taki budynek i nigdzie nie malował bo i podobno strażacy też tego nie wymagają.
Najciekawsza była wypowiedź projektanta konstrukcji stalowej - "sam nie wiem  :cooo:"
Dzięki

Offline lang

  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 2.460
Odp: pomoc dla prewentystów
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 08, 2008, 19:49:05 »
Połączenia gwintowane sprawdzane są za pomocą klucza dynamometrycznego - jaki jest problem w ponownym pomalowaniu, w przypadku przerwania powłoki ochronnej podczas takiej próby? To tłumaczenie kierownika budowy przypomina mi tłumaczenie kierownika pewnego obiektu w temacie "dlaczego główny wyłącznik p.poż. znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu?". Tłumaczył się, że to zabezpieczenie przed złośliwym wyłączeniem zasilania przez interesanta...
„Najpierw Cię ignorują. Potem śmieją się z Ciebie. Później z Tobą walczą. Później wygrywasz” Mahatma Gandhi

próby zamiany zastygłego betonu w szarą masę zdolną do absorpcji są z góry skazane na niepowodzenie

barwa

  • Gość
Odp: pomoc dla prewentystów
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 08, 2008, 20:40:08 »
Tym bardziej, że samo zabezpieczenie /tu/ farbą również podlega kontroli co jakiś czas. A co jakiś dłuższy czas trzeba ją odnowić.

Offline johny

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 4
Odp: pomoc dla prewentystów
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 10, 2008, 20:17:11 »
Z praktyki w przypadku farb ogniochronnych podczas robót sprawdza się grubość poszczególnych warstw wchodzących w skład systemu zabezpieczeń:
1. warstwa antykorozyjna - w zależności od systemu grubość ok. 60 mikronów
2. warstwa pęczniejąca - w zależności od systemu i klasy odporności ogniowej, rodzaju profili,  grubość do 2000 mikronów
3. warstwa nawierzchniowa mająca na celu efekt dekoracyjny oraz chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi -  w zależności od systemu grubość  ok. 60 mikronów
Kontrole przeprowadza się z Kierownikiem Robót lub Inspektorem. Jak już zostaną nałożone trzy warstwy farb niemożliwe jest zmierzenie poszczególnych warstw,a w szczególności warstwę pęczniejącą, która jest najważniejsza.
Pozdrawiam