Witam.
Jakie wymagania pod względem p.poż musi spełniać lokal przeznaczony na agencję pocztową. Lokal ma 18m2.
Ewentualnie gdzie szukać wytycznych.
Dziękuję za porady.
Pozdrawiam
Eddie76
-
Poza wewnętrznymi wymogami Poczty Polskiej w zakresie ppoż :
MINIMUM DO WYKONANIA :
1. wyjście ewakuacyjne o szer. co najmniej 90 cm, wys. 200 cm otwierane na zewnątrz i oznakowane,
2. instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych,
3. instrukcja przeciwpożarowa ogólna,
4. sprawna technicznie gaśnica proszkowa 2 kg oznakowana zgodnie z PN,
5. badania techniczne instalacji elektrycznej (oporność izolacji raz na 5 lat),
6. badania innych instalacji jeżeli występują (gazowej, wentylacyjnej, odgromowej itd.).
Więcej nie da się wymagać. Dodatkowe zabezpieczenienia można stosować wg własnej woli. Im więcej tym lepiej. Jednak lokal jest malutki, więc nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie ładował kasy i zakladał tryskaczy, oświetlenia ewakuacyjnego itd. ;-).
Jeszcze co jest ważne to lokalizacja tego pomieszczenia (lokalu) w budynku. Zależy jaki to jest budynek. Na pewno nie może to być lokal w magazynie gazu ;-) (to tak przesadnie).
Jeżeli masz jeszcze pytania to zadzwoń do strażaków ze swojej komendy to z chęcią ci powiedzą co trzeba. W końcu po to jesteśmy i za to nam płacą.
-
Poza wewnętrznymi wymogami Poczty Polskiej w zakresie ppoż :
MINIMUM DO WYKONANIA :
1. wyjście ewakuacyjne o szer. co najmniej 90 cm, wys. 200 cm otwierane na zewnątrz i oznakowane,
2. instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych,
3. instrukcja przeciwpożarowa ogólna,
4. sprawna technicznie gaśnica proszkowa 2 kg oznakowana zgodnie z PN,
5. badania techniczne instalacji elektrycznej (oporność izolacji raz na 5 lat),
6. badania innych instalacji jeżeli występują (gazowej, wentylacyjnej, odgromowej itd.).
Więcej nie da się wymagać. Dodatkowe zabezpieczenienia można stosować wg własnej woli. Im więcej tym lepiej. Jednak lokal jest malutki, więc nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie ładował kasy i zakladał tryskaczy, oświetlenia ewakuacyjnego itd. ;-).
Jeszcze co jest ważne to lokalizacja tego pomieszczenia (lokalu) w budynku. Zależy jaki to jest budynek. Na pewno nie może to być lokal w magazynie gazu ;-) (to tak przesadnie).
Jeżeli masz jeszcze pytania to zadzwoń do strażaków ze swojej komendy to z chęcią ci powiedzą co trzeba. W końcu po to jesteśmy i za to nam płacą.
Nie ma podstawy wymagania opracowanej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu poczty o pow 18 m2
Również drzwi nie muszą się otwierać na zewnątrz.
-
Nie ma podstawy wymagania opracowanej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu poczty o pow 18 m2
Również drzwi nie muszą się otwierać na zewnątrz.
Co do reszty wymogów się zgadza
-
Drzwi wejściowe nie muszą otwierać się na zewnątrz. Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz, gdy służą do ewakuacji z budynku więcej niż 50 osób. Trzeba zwrócić uwagę jak jest zlokalizowana przyszła agencja pocztowa. Możliwe, że jest to budynek z kilkunastoma lokalami posiadającymi wspólny hol. Wtedy trzeba przeliczyć powierzchnię wg podanych współczynników aby określić ilość osób mogących przebywać jednocześnie w budynku. (ob. handlowo-usługowe 1osoba/4m2; adm.-biurowe 1osoba/5m2).
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego na pierwszy rzut oka nie jest wymagana. Jednak to zależy. Biorąc pod uwagę samą pocztę o tak małych wymaganiach to na pewno nie. Trzeba dokładnie to rozpatrzyć. Możliwe, że pomieszczenie to nie stanowi odrębnej strefy pożarowej, a kubatura brutto budynku przekaracza 1000m3. Może być i tak, że pomieszczenie nie jest wydzielone, kubatura budynku nie przekracza 1000 m3, ale występuje zagrożenie wybuchem.
Żeby odpowiedzieć konkretnie na to pytanie trzeba mieć więcej danych.
-
Dziekuję za informacje
-
Dzień dobry.
Mam pytanie odnośnie pomieszczeń. Jakie wymagania pod względem p. poż. muszę zastosować?
Budynek wielorodzinny (blok), 4 kondygnacje nadziemne, na parterze znajdują się lokale usługowe. W lokalu będzie prowadzona rehabilitacja zwierząt. Pow. lokalu to 40 m2, podzielona na dwa pomieszczenia o równej powierzchni. Wejście na wspólną klatkę schodową.
Gaśnica, oznakowane wyjście (ewakuacyjne?), instrukcja p.poż. ogólna..... coś jeszcze??
Będę wdzięczny za każdą odpowiedź.
-
Witam!
Gaśnica 2 kg środka gaśniczego na 100 m2, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, sprzętu ppoż, wyłącznika ppoż/głównego prądu, instrukcja ogólna/postępowania,alarmowania
-
Super! Dziękuję bardzo za odpowiedź.