Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: mgemel w Grudzień 22, 2016, 08:52:02

Tytuł: Szerokość drzwi ewakuacyjnych. par 9 pkt 2 WT
Wiadomość wysłana przez: mgemel w Grudzień 22, 2016, 08:52:02
Witam, jestem początkującym projektantem, chciałem się dowiedzieć od praktykujących rzeczoznawców uczestniczących w odbiorach budynków jak interpretować paragraf 9 pkt. 2 Warunków Technicznych "Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy"  Czy w przypadku gdy minimalna szerokość drzwi w świetle ościeżnicy w danym miejscu to np. 90 cm, projektując otwór montażowy uwzględniam oprócz grubości ościeżnic również grubość skrzydła? Czy otwór przejścia na odbiorach jest liczony między ościeżnicami czy między ościeżnicą a skrzydłem otwartym do kąta 90st.? Czy może zawsze wyznacza się światło ościeżnicy a par.9 pkt. 2 mówi właśnie o tym, że grubości skrzydła się już nie uwzględnia?
Z góry dziękuję za pomoc.
Tytuł: Odp: Szerokość drzwi ewakuacyjnych. par 9 pkt 2 WT
Wiadomość wysłana przez: mariusz w Grudzień 22, 2016, 18:44:48
Mierzysz od ościeżnicy do skrzydła drzwi.
Tytuł: Odp: Szerokość drzwi ewakuacyjnych. par 9 pkt 2 WT
Wiadomość wysłana przez: mgemel w Grudzień 23, 2016, 08:43:35
Rozumiem, dziękuję za informację. Nurtuje mnie jeszcze interpretacja par. 239 ust. 4.
Czy szerokość drzwi ewakuacyjnych stanowiących wyjście z budynku użyteczności publicznej (nieposiadającego klatki schodowej) musi wynosić zawsze minimum 120 cm w świetle? Czy może oblicza się ją tak samo jak inne drzwi przy założeniu minimum 90 cm?
Tytuł: Odp: Szerokość drzwi ewakuacyjnych. par 9 pkt 2 WT
Wiadomość wysłana przez: mateuszkol1 w Grudzień 23, 2016, 09:01:06
Co do par. 9 ust. 2 to chodzi żeby zapobiec takiej sytuacji : w załączniku rysunek.  Co do par. 239 ust. 4 jest warunek zapewnienia w każdym przypadku, szer. drzwi w świetle ościeżnicy równej szer. biegu schodów wymaganej w par. 68 ust.1 i 2.

[załącznik usunięty przez administratora]
Tytuł: Odp: Szerokość drzwi ewakuacyjnych. par 9 pkt 2 WT
Wiadomość wysłana przez: Kobra w Grudzień 23, 2016, 09:33:53
Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia prowadzące bezpośrednio na zewnątrz mogą mieć minimalną szerokość 0,9 m. W pozostałych przypadkach musi być szerokość jak dla biegów schodów - zazwyczaj jest to 1,2 m.
Nawet w przypadku, gdy budynek nie ma klatki schodowej (parterowy), ale posiada układ korytarzowy to drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku powinny mieć szerokość 1,2 m (ale drzwi ewakuacyjne na tym korytarzu mogą już mieć 0,9 m).
Tytuł: Odp: Szerokość drzwi ewakuacyjnych. par 9 pkt 2 WT
Wiadomość wysłana przez: mgemel w Grudzień 23, 2016, 10:09:46
A czy w przypadku drzwi wewnątrz budynku stanowiących granicę dwóch stref należy przyjmować dla nich szerokość minimalną 120 cm? par 239 ust. 4 jest moim zdaniem tak sformułowany, że jeżeli wewnątrz budynku prowadzimy drogę ewakuacyjną z klatki do innej strefy to wtedy musi być 120, a przykładowo między wydzielonym pożarowo pomieszczeniem a korytarzem odrębnej strefy można robić 90, poprawcie mnie jeżeli się mylę.
Tytuł: Odp: Szerokość drzwi ewakuacyjnych. par 9 pkt 2 WT
Wiadomość wysłana przez: mariusz w Grudzień 26, 2016, 13:24:09
Dokładnie szerokość wyjścia ewakuacyjnego z budynku, w którym nie ma klatki schodowej ustalamy również na podstawie paragrafu 68.