strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy

Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: chudzian w Styczeń 18, 2016, 20:57:50

Tytuł: Długość dojścia ewakuacyjnego
Wiadomość wysłana przez: chudzian w Styczeń 18, 2016, 20:57:50
Witam,

Mam pytanie dotyczące tego jak przeliczyć długość dojścia ewakuacyjnego. Budynek ZL III. 2 klatki schodowe ale w głębi budynku. Schemat poniżej.

http://zapodaj.net/5cc755651c50d.png.html

przy wyjściu z pomieszczenia pierwsze 23 metry liczymy jako jeden kierunek ewakuacji do klatki schodowej (przy max 30m wg przepisów) a następnie to co zostało czyli 7m przeliczamy już na 2 kierunki ?? Bo osoba ma możliwość skorzystania z 2 klatki schodowej ??

Klatki otwarte nie obudowane budynek 2 piętrowy

Czy od razu jako 2 kierunki i zakładamy że mamy się zmieścić w 60m ??

z góry dzięki za odp.
Tytuł: Odp: Długość dojścia ewakuacyjnego
Wiadomość wysłana przez: mariusz w Styczeń 18, 2016, 22:03:32
Według mnie to co pokazałeś na planie to niestety tylko jeden kierunek ewakuacji dla tych pokoi które opisałeś.
No i pamiętaj o tym zapisie "W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej"
czy to jest budynek istniejący czy nowy?
Tytuł: Odp: Długość dojścia ewakuacyjnego
Wiadomość wysłana przez: chudzian w Styczeń 18, 2016, 22:12:35
Budynek istniejący stary z lat 70. Nie mam jeszcze wszystkich dokumentów ale prawdopodobnie zmieści się w wysokości i będzie Niski.

To klatki schodowej nie trzeba będzie obudować jeżeli dobrze myślę??

Jeżeli jeden kierunek przez 23 m to zostaje tak jakby 7 m na resztę drogi ?? Czy uznajemy ze w tym miejscu ma 2 kierunki i podwajamy do 14 m ??
Tytuł: Odp: Długość dojścia ewakuacyjnego
Wiadomość wysłana przez: przemissimo w Styczeń 18, 2016, 22:17:27
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690
Sprawdzałeś rozdział 4?
Tytuł: Odp: Długość dojścia ewakuacyjnego
Wiadomość wysłana przez: mariusz w Styczeń 18, 2016, 22:30:23
Chudzian, w przypadku budynku istniejącego użytkowanego długość dojścia nie może zostać przekroczona o ponad 100% od tej przepisowej, bo jak przekroczysz to wskakuje ci zagrożenie życia i cześć i pa wkracza rzeczoznawca. A ty musisz policzyć to pokazane dojście jako jeden kierunek ewakuacji i nie możesz przekroczyć długości 40 m na poziomej drodze ewakuacyjnej i 20 m na pionowej drodze ewakuacyjnej - liczysz od wyjścia z najdalszego pokoju do wyjścia na zewnątrz budynku lub do wyjścia do innej strefy pożarowej. Mierzysz drogę w jej osi (i tutaj wychodzi fajna bzdura, bo im szersza droga ewakuacyjna np. korytarz, tym dłuższe dojście ewakuacyjne).
Tytuł: Odp: Długość dojścia ewakuacyjnego
Wiadomość wysłana przez: chudzian w Styczeń 18, 2016, 22:36:14
tzn ?? pod jakim kątem ??

Wydaje mi się ze klatki nie muszą być wydzielone bo :

§ 245. W budynkach:
1) niskim (N), zawierającym strefę pożarową ZL II,
2) średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
3) niskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej
500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagrożone wybuchem,

należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu
lub służące do usuwania dymu.

I sprawą kluczową która może zaważyć na tym że budynek będzie uznany za zagrażający życiu to sposób przeliczenia dojścia ewakuacyjnego.
Więc ??
Może ktoś jeszcze się wypowie ??
Tytuł: Odp: Długość dojścia ewakuacyjnego
Wiadomość wysłana przez: Kobra w Styczeń 19, 2016, 09:52:19
Z pokoi wskazanych na rysunku jest jeden kierunek dojścia (dwa kierunki dojścia mają pokoje pomiędzy klatkami). Wprawdzie jest przekroczona dopuszczalna długość dojścia o 3 m, jednak nie powoduje to żadnych konsekwencji, ponieważ przekroczenie to nie jest o 100% większe, co skutkowałoby możliwością uznania budynku za zagrażający życiu ludzi (nie biorę pod uwagę długości pionowej drogi ewak. bo nie ma info na rysunku).
Istniejące budynki należy dostosować do obecnych wymagań techniczno-budowlanych tylko w przypadku ich przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania lub, gdy na podstawie przepisów ppoż., zostaną uznane za zagrażające życiu ludzi.

W rozpatrywanym budynku nie występują przesłanki, aby dostosować go do obecnych wymagań. Klatek na obecną chwilę nie trzeba obudowywać.
Tytuł: Odp: Długość dojścia ewakuacyjnego
Wiadomość wysłana przez: intruder9 w Styczeń 19, 2016, 11:22:12
chudzian zmierz długość dojścia ewakuacyjnego z najdalej położonego pomieszczenia (czyli twoje 23 m) do klatki schodowej i dalej klatką do wyjścia z budynku (tu niestety masz jeden kierunek - jedno dojście, oczywiście z tego skrzydła).
Jeśli wartość zmierzona przekroczy 60 m to wchodzi par. 16 czyli zagrożenie życia (zwróć uwagę na par. 45 który mówi, że zagrożenie życia dotyczy tylko budynków wzniesionych przed 1994 rokiem i tak jak pisał Kobra w takim przypadku należy dostosować budynek do aktualnie obowiązujących przepisów (dojście 30 m, na poziomej drodze 20m).
Jeśli nie przekroczy 60 metrów w związku z tym że budynek jest istniejący ("nie ma życia") nie jest przekroczona długość dojścia o 100 %.
Może zostać tak jak jest.

Tytuł: Odp: Długość dojścia ewakuacyjnego
Wiadomość wysłana przez: chudzian w Styczeń 19, 2016, 15:53:44
Dzięki za odpowiedzi! Co nieco się orientuję i najbardziej chodziło mi o to jak liczyć długość dojścia. W budynku jest jeszcze inny problem ale z nim sobie poradzę.