Mam niejasność dotyczącą szerokości drzwi na drodze ewakuacyjnej.
Zgodnie z par. 242 ust. 4 WT "Skrzydła drzwi, stanowiąc wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi"
Przykładowo mamy korytarz w budynku do 20 osób więc może być 1,2 m.
Nawet wystająca klamka z drzwi prowadzących na tą drogę nie może jej zawężać.
Ale par. 239 ust 5 WT mówi "szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych w ust. 4, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji są one przeznaczone, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi powinna wynosić 0,9 w świetle ościeżnicy"
Więc drzwi na drogę nie mogą jej zawężać nawet o kilka cm ale na tej drodze mogą być drzwi 0,9 czyli de facto zawężają drogę o 30 cm.
Czy mam rację?
Tytuł: Odp: Szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej
Wiadomość wysłana przez: mariusz w Grudzień 02, 2014, 16:33:16
Spotkałem się z takim przypadkiem, żeby strażak na odbiorze się nie doczepił do zawężenia korytarza wstawiono w miejscu zwężenia drzwi - i wszystko przeszło bez bólu - tylko brak w tym logiki bo przed wstawieniem drzwi było szerzej i bezprzeszkodowo można było opuścić piętro. No ale taka jest rzeczywistość.
Tytuł: Odp: Szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej
Wiadomość wysłana przez: intruder9 w Grudzień 02, 2014, 16:55:13
Tak wynika z przepisów.
Chciałem się tylko upewnić.
Bardzo dziękuję.
Tytuł: Odp: Szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej
Wiadomość wysłana przez: Kobra w Grudzień 02, 2014, 18:40:05
Dokładnie tak - kolejny paradoks w naszych przepisach.
Tytuł: Odp: Szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej
Wiadomość wysłana przez: ciekawski w Czerwiec 28, 2015, 13:53:07
Na korytarzu mogą być drzwi o szerokości 0,9m (ale przewężenie już nie).
Ale na odcinku korytarza od klatki schodowej do wyjścia na zewnątrz - szerokość drzwi nie może być mniejsza niż w par. 68.
Przecież to jest logiczne  ^_^