Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: drombo w Listopad 03, 2012, 15:08:22

Tytuł: § 235. ust 2. ściana oddzielenia pożarowego
Wiadomość wysłana przez: drombo w Listopad 03, 2012, 15:08:22
Witam, projektuję zabudowę szeregową  i mam problem z § 235. ust.2 warunków technicznych. Jak zinterpretować pas z materiału niepalnego szer. 2m w przypadku gdy sąsiadujące segmenty zabudowy są względem siebie w linii elewacji przesunięte (załączony rysunek). Czy pomimo przesunięcia powinnam zastosować pas niepalny szer. 2m? Czy przesuniecie segmentów pozwala go nie stosować lub zmniejsza tę szerokość ponieważ można traktować że z jednej strony ściana oddzielenia jest wysunięta o 0,3m?

Za pomoc z góry dziękuję.(http://)

[załącznik usunięty przez administratora]
Tytuł: Odp: § 235. ust 2. ściana oddzielenia pożarowego
Wiadomość wysłana przez: flamis w Listopad 05, 2012, 22:59:16
Witam Panią

Zgodnie z § 235. ust.2 warunków technicznych który brzmi tak: Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60.

Zgodnie z moją wiedzą należy to zrobić tak jak na rysunku który zamieszczam poniżej.



[załącznik usunięty przez administratora]
Tytuł: Odp: § 235. ust 2. ściana oddzielenia pożarowego
Wiadomość wysłana przez: drombo w Listopad 06, 2012, 13:30:07
Dziękuje serdecznie za wyjaśnienie i pozdrawiam brać strażacką :)