Witam, projektuję zabudowę szeregową i mam problem z § 235. ust.2 warunków technicznych. Jak zinterpretować pas z materiału niepalnego szer. 2m w przypadku gdy sąsiadujące segmenty zabudowy są względem siebie w linii elewacji przesunięte (załączony rysunek). Czy pomimo przesunięcia powinnam zastosować pas niepalny szer. 2m? Czy przesuniecie segmentów pozwala go nie stosować lub zmniejsza tę szerokość ponieważ można traktować że z jednej strony ściana oddzielenia jest wysunięta o 0,3m?
Za pomoc z góry dziękuję.(http://)
[załącznik usunięty przez administratora]
-
Witam Panią
Zgodnie z § 235. ust.2 warunków technicznych który brzmi tak: Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60.
Zgodnie z moją wiedzą należy to zrobić tak jak na rysunku który zamieszczam poniżej.
[załącznik usunięty przez administratora]
-
Dziękuje serdecznie za wyjaśnienie i pozdrawiam brać strażacką :)