strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy
Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: andrzej.drozd w Kwiecień 23, 2009, 20:44:34
-
Witam.
To moj pierwszy post na tym forum i za bardzo nie wiem gdzie go przykleić więc daje go tutaj jako że wydaje mi się to najodpowiedniejsze miejsce.
Do rzeczy ...
Mam do zamontowania kilka skrzynek na zawory pożarowe z "przedziałem" na gaśnice. Moje pytanie brzmi: czy w przepisach lub jakiś wytycznych strażackich istnieje zapis mówiący na jakiej wysokości skrzynki te powinny być zamontowane??
Za odpowiedź z góry dziękuje.
Pozdrawiam
-
Szafke umieść tak, aby umieszczenie zaworu było zgodne z przepisami a konkretnie:
Rozp. ochr. ppoż budynków
§ 17. 1. Zawory 52 i zawory odcinające hydrantów 25 i 52 powinny być umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu podłogi.