Tytuł: Drzwi do toalety a droga ewakuacyjna
Wiadomość wysłana przez: Leonik w Maj 25, 2023, 02:44:43
Jak wiadomo WT nakazują aby drzwi do ustępów w budynkach użyteczności/ zakładach pracy otwierały się na zewnątrz tj. drogę komunikacyjną.
Czy zatem dopuszczalne jest ograniczenie szerokości drogi ewakuacyjnej poprzez możliwość otwarcia tych drzwi?
Są to pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludzi (<2h/24h) więc możliwość ich otwarcia w czasie pożaru jest minimalna.
Czy może też sprawę załatwia zawias 180 stopnii bądź zastosowanie samozamykacza (dodatkowo jak wg Was ma się samozamykacz do niepełnosprawnych)?


Tytuł: Odp: Drzwi do toalety a droga ewakuacyjna
Wiadomość wysłana przez: pisak10 w Maj 25, 2023, 07:53:46
Patrz par. 242 ust. 4 WT  - wystarczą samozamykacze i będzie wszystko zgodnie z przepisami.
Co do osób niepełnosprawnych, to na drogach ewakuacyjnych też możesz mieć drzwi ppoż. wyposażone w samozamykacze. Tak więc osoby niepełnosprawne muszą sobie radzić z samozamykaczami.
Tytuł: Odp: Drzwi do toalety a droga ewakuacyjna
Wiadomość wysłana przez: Leonik w Maj 26, 2023, 02:09:07
Dziękuje ślicznie.

To jeszcze korzystając z okazji podpytam.
Czy są jakieś ograniczenia wymiarowe dla pomieszczeń typu wiatrołap bądź innych śluz (nie dotyczy przedsionków przeciwpożarowych)?
Czy wystarczy iż szerokość przedsionka to min. szerokość drogi ewakuacyjnej np. 1,20/1,40m a jego długość to wymiar zabrany przez otwarte drzwi + 1,20/1,40m=np. 2,15m?
Czy może jak zastosujemy samozamykacz to wystarczy tylko kwadrat 1,20x1,20m/ 1,40x1,40m (niefunkcjonalne ale czy zgodne z przepisami?)
Pomijam tutaj kwestię niepełnosprawnego, który potrzebowałby wolnej przestrzeni 1,50x1,50m po otwarciu drzwi.
Tytuł: Odp: Drzwi do toalety a droga ewakuacyjna
Wiadomość wysłana przez: ww112 w Czerwiec 06, 2023, 00:36:34
Wymagań ppoż. w tym zakresie nie ma.