Pożarnictwo => Taktyka działań ratowniczych => Wątek zaczęty przez: cycu72 w Październik 08, 2008, 12:48:44
-
proszę o pomoc w obliczeniach.. skąd wziąść sposoby na wyliczenia tego zapotrzebowania.. oraz ilości sił i środków..
pozdrawiam..
-
Przeczytaj sobie Rozporządzenie MSWiA w sprawie zaopatrzenia wodnego i dróg przeciwpożarowych, tam masz wymagane wydajności wodociągu zaopatrującego w wodę do celów ppoż, które można traktować jako wymagana do pożaru wydajność podawania wody.
A co do zapotrzebowania w SiS - nic prostszego. Jeśli np. wymagana wydajność podawania wody wyniesie dla jakiegoś magazynu 5000 l/min to musisz mieć na miejscu samochody wyposażone w pompy które w sumie mogą podawać taką ilość wody, oraz oczywiście w odpowiednio wydajne prądownice.
W praktyce nie ma czasu na liczenie zapotrzebowania na wodę, trzeba tylko orientacyjnie pamiętać, że do skutecznego ugasznia np. mieszkania wystarczy do 500l/min, za to 1000m2 magazynu już 3000-4000 l/min
-
Tak jak mówi rafal.bula znajdziesz to w podanym przez kolegę rozporządzeniu, jednak dodatkowo musisz wziąć pod uwagę stopień zagrożenia i palność materiałów czy to wykończeniowych czy składowanych w obiekcie. Jeżeli natomiast obiekt ma sporo pomieszczeń, a konieczne jest montowanie hydrantów wewnętrznych w szafach trzeba również brać pod uwagę zasięg każdego hydrantu.
Czasami zdarza się tak, że wydajność jednego hudrantu wystarcza na cały obiekt, ale długość węża uniemożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń.
Gdybyś określił co to za obiekt byłoby łatwiej.
-
to miałobyć na jakimkolwiek obiekcie.. szpital.. "biedronka" "lidl" itd.. bo za bardzo sam niewiem jak to ugryść.. poprostu było hasło... wyliczyć zapotrzebowanie wodnie oraz SiS np podczas akcji w szpitalu...
-
dodatkowo musisz wziąć pod uwagę stopień zagrożenia i palność materiałów czy to wykończeniowych czy składowanych w obiekcie.
Nie trzeba nawet tego robic dodatkowo, gdyż rozporządzenie opiera się na wartości obciążenia ogniowego, która z kolei wynika bezpośrednio własnie z rodzaju materiałów.
Jszcze raz w skrócie:
-określenie obciążenia ogniowego (powierzchnia pożaru x ciepło spalania składowanych materiałów)
-dopasować z rozporządzenia wymaganą wydajność dla tegoż obciążenia
-przeliczyć ile Sis wystarczy do jej zapewnienia
Wydaje mi się, że napisałem już wszystko, no chyba że chcesz żeby to policzyć za Ciebie :o
-
nie dzięki.. wiem juz jak to ugryść.. macie po plusiku..