Proszę o pomoc w interpretacji normy. Dane wyjściowe:
- standardowa więźba o najmniejszym przekroju konstrukcyjnym 14cm, lub w inny sposób dociągnięta do klasy R30,
- na niej pokrycie: dachówka,
łaty/kontrłaty drewniane o cieple spalania 12MJ/kg
wełna mineralna
folia paroizolacyjna 42 MJ/kg.
1x płyta p.poż PORMAXON typ A dla odporności ogniowej REI 30
Chciałbym wykluczyć §235. pkt.3 z projektu.
"§ 235. [Ściana oddzielenia przeciwpożarowego]
3. W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy wyprowadzić ponad pokrycie dachu na wysokość co najmniej 0,3 m lub zastosować wzdłuż ściany pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 1 m i klasie odporności ogniowej E I 60, bezpośrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokości powinno być nierozprzestrzeniające ognia."
Wg normy zastosowanie w przekryciu pokrycia niepalnego typu: Płytki dachowe (dachówki): kamienne, betonowe, gliniane, ceramiczne lub płytki stalowe
kwalifikuje cały dach jako nierozprzestrzeniający ognia Broof (t1), ale warunki specyficzne wymagają: "każda zewnętrzna warstwa powinna być nieorganiczna lub mieć ciepło spalania PCS ≤ 4,0 MJ/m2 (wg PN-EN ISO 1716) lub gramaturę ≤ 200 g/m2"
Moje prośba o pomoc w interpretacji dotyczy "Każdej zewnętrznej warstwy". Nadmienię, że łupki naturalne i kamienne nie mają tego warunku.
Z góry dziękuję za pomoc.
-
Dotyczy to powłok zewnętrznych - farb, powłok z tworzyw sztucznych itp.
-
Dziękuję, teraz to ma sens.