strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy
Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: krzyhens w Lipiec 21, 2005, 20:10:53
-
Witam, mam pytanie. Czy wie ktoś jaka norma reguluje lub ustawa ilość urządzeń przeciwpożarowych ( gaśnic, kocy itp.) na np. meczach żużlowych? Prosze o odpowiedź. Pozdro ;)
-
§ 28. 1. Obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic, lub w gaśnice przewoźne.
2. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.
3. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:
1) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
B) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
2) na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz.1138)
-
Azotox jesli mozesz to podaj mi pełen tytuł tej ustawy ;) Pozdr
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138)
-
Azotox - więc proponujesz 2kg lub 3dm3 na 300m2 powierzchni strefy pożarowej?
-
Jeżeli nic innego nie ma w przepisach szczególnych, to tak.
-
Jest jeszcze jeden warunek - musi to być obiekt budowlany.
-
Bzdury wymyślacie koledzy !
Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego.
Od kiedy stadion żużlowy jest budynkiem !
-
Mylisz się gambit. Wziąłeś definicję z warunków technicznych dot. budynków, a to nie jest wszystko.
-
qambit w gaśnice wyposaża się obiekty nie tylko budynki.
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową,
-
Zgadza się wodniku, że stadion żużlowy jest obiektem budowlanym. Nie zmienia to faktu, że w cegle zasadą jest wyposażanie stref pożarowych budynków co potwierdza definicja strefy pożarowej - która ma odniesienie do warunków technicznych azotoxie.
Nie znalazłem aby ktoś określał powierzchnię stadionu jako strefę pożarową.
Zatem uważam, że wyposażenie stadionu żużlowego ( bez pomieszczeń ) w gaśnicę jest dobrowolne a ilość zależy wyłącznie od woli właściciela lub wskazań instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)
§ 28. 1. Obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic, lub w gaśnice przewoźne.
2. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.
3. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:
1) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
B) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
2) na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
qambit w rozumieniu ww. rozporządzenia strefa pożarowa występuje nie tylko w budynkach.
Zobacz § 4, ust.4, pkt 1 i § 6, ust.4, pkt 3, § 7, ust. 5. Jest pewna niespójność między rozporządzeniami MI i MSWiA w kwestii definicji strefy pożarowej, ale rozp. MSWiA jest rozp. naszego ministra i powinniśmy je egzekwować, a z niego niestety wynika obowiązek wyposażenia nawet stadionu żużlowego w gaśnice.