Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: hazet w Kwiecień 02, 2017, 18:59:49

Tytuł: druga klatka schodowa zewnętrzna
Wiadomość wysłana przez: hazet w Kwiecień 02, 2017, 18:59:49
budynek 2-u kondygnacyjny na parterze jest klinika a na pierwszym piętrze chciałabym otworzyć hotelik na 24 osoby w 12pokojach,długość korytarza 23mb. i szer.1,40 do holu i klatki schodowej.Czy muszę dobudować zewnętrzną klatkę schodową
jeśli tak to o jakich wymiarach.
Tytuł: Odp: druga klatka schodowa zewnętrzna
Wiadomość wysłana przez: Kobra w Kwiecień 03, 2017, 10:03:17
Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjnej) dla kategorii ZL V (zamieszkanie zbiorowe) wynosi zaledwie 10 m - przy jednym kierunku dojścia oraz 40 m i 80 m przy dwóch kierunkach dojściach (40 m dla krótszego i 80 dla dłuższego dojścia), przy czym oba dojścia nie mogą się pokrywać ani krzyżować.
Zapewnienie dwóch dojść ewak. można zrealizować np. poprzez dobudowanie klatki schodowej po drugiej stronie budynku, tak aby po wyjścia z każdego pokoju hotelowego były zapewnione dwa, niezależne kierunki ewakuacji - albo w lewo albo w prawo i do wyjścia ewak.
Można również - jeśli jest to budynek istniejący - opracować ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony ppoż., pozostawiając pewne nieprawidłowości oraz proponując rozwiązania zamienne, które nie pogorszą warunków ochrony ppoż. w budynku. Ekspertyza musi zostać uzgodniona z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Polecałbym skonsultować się z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. i wspólnie ustalić w jakim kierunku iść - czy budować klatkę schodową czy może ekspertyza i rozw. zamienne.