Wiadomość wysłana przez: Docnadir w Lipiec 03, 2017, 16:02:39
CZesc mam pytanie. Projektuję wiatę stalową na palety drewniane. Powierzchnia wiuaty to 800m2, wysokośc 10m. Jestem dziś po spotakniu z Inwestorem i on twierdzi, iż spotkał się z rzeczoznawcą ppoż który mu powiedział iż dla budynków o pow poniżej 1000m2 nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego i przyjmuje się poniżej 500MJ/m2. Czy to prawda?? Szukam takiego paragrafu i nic nie widze. Przed spotkaniem z rzeczoznawcą chciałbym się przygotować. Wg mnie normalnie trzeba wyliczyć i jesli wyjdzie np między 500 a 1000 MJ/m2 to klasa odporności pożarowej D.
Prosze o pomoc
Tytuł: Odp: WIATA STALOWA - 800M2
Wiadomość wysłana przez: janosik w Lipiec 03, 2017, 16:22:46
To ty masz w tym przypadku rację!
Tytuł: Odp: WIATA STALOWA - 800M2
Wiadomość wysłana przez: Docnadir w Lipiec 03, 2017, 17:02:10
Z tego co widze to wg paragrafu 215 moge przyjać klase E ale musi byc oddymianie. i wszystkie elementy NRO.
Czy wiata otwarta się rozumie jako oddymiana??
Tytuł: Odp: WIATA STALOWA - 800M2
Wiadomość wysłana przez: Docnadir w Lipiec 03, 2017, 17:05:23
Czy mozna w jakikolwiek inny sposób przyjąc kategorie E??
Tytuł: Odp: WIATA STALOWA - 800M2
Wiadomość wysłana przez: mariusz w Lipiec 03, 2017, 19:54:49
Paragraf 215 WT mówi o tym, że budynek PM o powierzchni do 1000 m2 wykonany z elementów NRO możesz zaprojektować w KOP E. Wiec w takich przypadkach GOO nie ma znaczenia. Ale policzyć trzeba aby ustalić odległości budynku od granic działki i innych budynków oraz do ustalenia ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Jeżeli chodzi o oddymianie to wiata otwarta to nie to samo co wiata wyposażona w samoczynne urządzenia oddymiające.
Tytuł: Odp: WIATA STALOWA - 800M2
Wiadomość wysłana przez: rafoos w Lipiec 19, 2017, 09:12:40
A czy wiata jest budynkiem? raczej nie... Więc w mojej ocenie przepisy rozporządzenia WT nie mają zastosowania w zakresie KOP.
Tytuł: Odp: WIATA STALOWA - 800M2
Wiadomość wysłana przez: mariusz w Lipiec 19, 2017, 10:42:44
Wiata - czyli co? dach podparty na słupach? Jeżeli tak to traktujesz jako składowisko czyli wymagania PM.
Tytuł: Odp: WIATA STALOWA - 800M2
Wiadomość wysłana przez: danon w Lipiec 20, 2017, 13:11:47
Traktujemy jako PM ale tylko ze względu na usytuowanie, a nie pozostałe wymagania z WT.
"Par. 271 ust. 13. WT - Otwarte składowisko, ze względu na usytuowanie, należy traktować jak budynek PM. "
Gęstość więc trzeba policzyć, w celu określenia odległości od innych obiektów. Pozostałe wymagania nie obowiązują.
Tytuł: Odp: WIATA STALOWA - 800M2
Wiadomość wysłana przez: mariusz w Lipiec 20, 2017, 21:12:02
Tak zgadza się. Ja dokładam jeszcze wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.