Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: Docnadir w Lipiec 03, 2017, 16:02:39
-
CZesc mam pytanie. Projektuję wiatę stalową na palety drewniane. Powierzchnia wiuaty to 800m2, wysokośc 10m. Jestem dziś po spotakniu z Inwestorem i on twierdzi, iż spotkał się z rzeczoznawcą ppoż który mu powiedział iż dla budynków o pow poniżej 1000m2 nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego i przyjmuje się poniżej 500MJ/m2. Czy to prawda?? Szukam takiego paragrafu i nic nie widze. Przed spotkaniem z rzeczoznawcą chciałbym się przygotować. Wg mnie normalnie trzeba wyliczyć i jesli wyjdzie np między 500 a 1000 MJ/m2 to klasa odporności pożarowej D.
Prosze o pomoc
-
To ty masz w tym przypadku rację!
-
Z tego co widze to wg paragrafu 215 moge przyjać klase E ale musi byc oddymianie. i wszystkie elementy NRO.
Czy wiata otwarta się rozumie jako oddymiana??
-
Czy mozna w jakikolwiek inny sposób przyjąc kategorie E??
-
Paragraf 215 WT mówi o tym, że budynek PM o powierzchni do 1000 m2 wykonany z elementów NRO możesz zaprojektować w KOP E. Wiec w takich przypadkach GOO nie ma znaczenia. Ale policzyć trzeba aby ustalić odległości budynku od granic działki i innych budynków oraz do ustalenia ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Jeżeli chodzi o oddymianie to wiata otwarta to nie to samo co wiata wyposażona w samoczynne urządzenia oddymiające.
-
A czy wiata jest budynkiem? raczej nie... Więc w mojej ocenie przepisy rozporządzenia WT nie mają zastosowania w zakresie KOP.
-
Wiata - czyli co? dach podparty na słupach? Jeżeli tak to traktujesz jako składowisko czyli wymagania PM.
-
Traktujemy jako PM ale tylko ze względu na usytuowanie, a nie pozostałe wymagania z WT.
"Par. 271 ust. 13. WT - Otwarte składowisko, ze względu na usytuowanie, należy traktować jak budynek PM. "
Gęstość więc trzeba policzyć, w celu określenia odległości od innych obiektów. Pozostałe wymagania nie obowiązują.
-
Tak zgadza się. Ja dokładam jeszcze wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.