strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy

Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: mawil w Czerwiec 05, 2014, 10:38:35

Tytuł: pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego
Wiadomość wysłana przez: mawil w Czerwiec 05, 2014, 10:38:35
Witam,

Poszukuję informacji o sposobie rozwiązania przyłącza do podziemnego zbiornika przeciwpożarowego.
Jestem w trakcie odbioru przez Straż budynku biurowo-warsztatowego w którym ze względu na brak sieci wodociągowej zaszła koniecznośc wykonania zbiornika o pojemności 100 m3 który usytuowany jest na terenie działki przy ogrodzeniu.
Niestety projektant niezaproponował rozwiązania sposobu poboru wody w przypadku pożaru więc we własnym zakresie zastosowaliśmy hydrant zainstalowany we włazie do jednej z 4 komór zbiornika. Niestety to rozwiązanie zostało zakwestionowane przy pierwszej próbie odbioru ze względu na złą średnicę zakończenia przewodu ssawnego ( dwie nasady 75) oraz brak możliwości pobory wody z drogi dojazdowej.
Może ktoś orientuje się w jaki sposób najtańszym i najszybszym sposobem można rozwiązać ten problem?.

Będę wdzięczny za konstruktywne pomysły :). Radek 
Tytuł: Odp: pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego
Wiadomość wysłana przez: laciok w Czerwiec 05, 2014, 11:47:00
Witam, skoro masz określoną przez fachowców objętość zbiornika, musimy się zająć tylko i wyłącznie przyłączem do poboru wody. Niepotrzebnie inwestowałeś w hydrant. Wystarczyła rura tak jak na załączonym obrazku o przekroju fi110 wystająca pół metra od podłoża z kolanem 90^ zakończona połącznikiem na przyłączenie węża ssawnego W-110. Pamiętać należy o wykonaniu odpowietrzenia zbiornika. Jeżeli zbiornik graniczy z płotem tak jak pisałeś przyłącze zrób od strony drogi na równo z płotem i po problemie
Tytuł: Odp: pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego
Wiadomość wysłana przez: Kobra w Czerwiec 05, 2014, 18:15:22
Pamiętać należy, że do stanowiska czerpania wody dla celów ppoż. (nasady dla straży) należy doprowadzić drogę pożarową, spełniającą wymagania określone w rozdziale 6 rozporządzenia MSWiA z dn. z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Głównie chodzi o zapisy paragrafu 12 ustęp 9-12 - plac manewrowy 20x20 m lub inne rozwiązania wskazane w ww. paragrafie.

Chodzi o zapewnienie swobodnego dostępu dla pojazdów straży pożarnej - króciec ssawny autopompy jest z tyłu pojazdu, węże ssawne są wężami sztywnymi etc....

I tu często rodzą się problemy w stosunku do sytuacji gdyby były hydranty zewnętrzne. Hydrant zew. to nie jest punkt czerpania wody i do niego nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej.
Tytuł: Odp: pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego
Wiadomość wysłana przez: MIC w Grudzień 04, 2015, 07:53:30
Cześć, ma ktoś informacje a najlepiej norme odnosnie tego jakie wymagania musi spełniać punkt poboru wody przy zbiorniku wodnym?
Tytuł: Odp: pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego
Wiadomość wysłana przez: Kobra w Grudzień 04, 2015, 08:23:38
Wymagania dla punktu poboru wody oraz stanowiska czerpania wody przy zbiornikach ppoż. reguluje norma PN-B-02857:1982 "Przeciwpożarowe zbiorniki wodne".  Wprawdzie norma jest bardzo stara, ale wciąż aktualna.
Tytuł: Odp: pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego
Wiadomość wysłana przez: MIC w Grudzień 04, 2015, 08:30:53
Ma ktoś z Was firmę która wykona punkt poboru wody?
Tytuł: Odp: pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego
Wiadomość wysłana przez: ofi w Grudzień 06, 2015, 20:50:37
Po co Ci jakaś wyspecjalizowana firma - pierwszy lepszy hydraulik jest to w stanie zrobić. Dwa przewody DN100, dwie nasady 110, dwa kosze ssawne, ewentualnie dwie zasuwy, odwodnienie i po problemie.
Tytuł: Odp: pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego
Wiadomość wysłana przez: MIC w Grudzień 06, 2015, 20:55:25
Samo zrobienie to nie jest większy problem, bardziej chodzi o to by zrobić to dobrze, zgodnie z PN i się pod tym podpisać.
Tytuł: Odp: pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego
Wiadomość wysłana przez: ofi w Grudzień 07, 2015, 08:18:13
Przyciśnij autora projektu żeby uzupełnił projekt. Jeżeli zaprojektował zbiornik to powinien być on zaprojektowany prawidłowo, co dodatkowo powinna potwierdzać pieczątka rzeczoznawcy.
Jak będziesz miał problem napisz na prv.
Tytuł: Odp: pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego
Wiadomość wysłana przez: duray w Lipiec 05, 2017, 16:47:29
Witam,

hydraulik może nie wiedzieć w jakich odległościach umieścić przewody ssawne (z zaworami zwrotnymi i koszami) od dna zbiornika i jego ścian - nie wspomnę już o płycie antywirowej. Poza tym należy pamiętać o pojemności roboczej która przy nieprawidłowym montażu przewodów ssawnych może się drastycznie zmniejszyć (na zbiorniku 100 można stracić nawet 12m3) - i później ubezpieczalnia będzie miała argument do nie wypłacenia odszkodowania - osobiście znam taki przypadek.

Proszę także zwrócić uwagę, że od 28.04.2017 mamy nową normę PN-B-02857:2017-04

Nasza firma specjalizuje się w podziemnych zbiornikach przeciwpożarowych - DURAY, +48 692 809 877

Pozdrawiam
Tytuł: Odp: pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego
Wiadomość wysłana przez: janosik w Lipiec 05, 2017, 18:16:01
PN-B-02857:2017-04
Jest ktoś w stanie po krótce określić jakie zmiany zaszły w porównaniu do poprzedniej normy???