Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: tokarch w Styczeń 20, 2023, 13:26:45
-
Dzień dobry,
Chciałem spytać Was o odległość stanowiska czerpania wody w kontekście odległości (norma PN-B:025857:2017-04).
Budynek PM Q<500MJ, odległość stanowiska czerpania wody poniżej 16 m (ponad 8m) od chronionego obiektu.
Według normy "budynek ze ścianą zewnętrzną [...] odporności ogniowej co najmniej E15".
Czy okna/drzwi/bramy w pasie 16 od stanowiska powinny zostać wykonane jako E15?
-
Dzień dobry,
Chciałem spytać Was o odległość stanowiska czerpania wody w kontekście odległości (norma PN-B:025857:2017-04).
Budynek PM Q<500MJ, odległość stanowiska czerpania wody poniżej 16 m (ponad 8m) od chronionego obiektu.
Według normy "budynek ze ścianą zewnętrzną [...] odporności ogniowej co najmniej E15".
Czy okna/drzwi/bramy w pasie 16 od stanowiska powinny zostać wykonane jako E15?
Jeśli okna/drzwi/bramy znajdują się poniżej 16m od stanowiska czerpania wody to muszą spełniać wymaganą klasę odporności ogniowej E 15 i cała ściana oddzielenia ppoż. również musi spełniać min. te wymagania.
Ja mam jeszcze inne pytanie podłączając się pod temat: Czy jeśli w odległości poniżej 8m od stanowiska czerpania wody znajduje się instalacja fotowoltaiczna to jest to zgodne z przepisami? Czy musi być ściana oddzielania ppoż. pomiędzy instalacją fotowoltaiczną, a stanowiskiem czerpania wody ?