Mając na uwadze że rozbudowujemy budynek strażnicy , a prewencja to słowo mi obce mam kilka pytań do specjalistów , takich ciekawostek .

W budynkach strażnic gdzie funkcjonuje ześlisk nie wydziela się stref pożarowych . Czyli pomieszczenia garażowe i pomieszczenia socjalne , biurowe są w jednej strefie pożarowej - tak mi wytłumaczono i ok. . Ale czy rozporządzenie MSWiA w sprawie BHP nie powinno przewidywać szerszych rozwiązań – np. drzwi ześlizgu o jakiejś odporności ogniowej , a może klapa dymowa w kanale zaslizgu itp. ? 

I drugie pytanie również z ześlizgiem . W pomieszczeniach socjalnych i biurowych dla JRG po rozbudowie klatka schodowa nie spełnia wymagań ewakuacyjnych . Projektant odbił się sugerując że podstawową drogą ewakuacji jest ześlisk . Czyli nikt poza strażakami odpowiednio przeszkolonymi i umundurowanymi nie powinien przebywać w tych pomieszczeniach ?

To na początek mam listę takich ciekawostek .