Czy ściana z pustaków ceramicznych o grubości 240 mm, otynkowana od wewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15 mm, ocieplona od zewnątrz styropianem o grubości 150 mm, który wykończony jest tynkiem mineralnym o grubości 2 mm, uzyska klasę odporności ogniowej R120 EI60?
Czy taka ściana jest ścianą nierozprzestrzeniającą ognia?
ZLIII niski, budynek posadowiony na granicy lasu, który znajduje się na tej samej działce.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
-
Odpowiem wybiórczo, ale może to coś pomoże.
Przypadkowy pustak ceramiczny Porotherm 25/37.5 AKU przy obciążeniu a=1 uzyskuje REI120
https://wienerberger.pl/informacje/parametry-odporno%C5%9Bci-ogniowej-%C5%9Bcian-z-pustak%C3%B3w-porotherm
Pojedynczy wyrób budowlany jakim jest styropian stanowi materiał samogasnący, ale palny.
Należy znaleźć "zestaw" producenta, który określi instrukcję - jak i z czym go montować, aby był NRO.
Dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego sytuacja byłaby inna.
Cytat WINB: "Ściana oddzielenia przeciwpożarowego powinna być wykonana z materiałów niepalnych. Dotyczy to wszystkich elementów ściany, w tym także jej ocieplenia. " źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/36D87B4113