strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy

Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: kempes w Sierpień 04, 2010, 21:49:26

Tytuł: ściana oddzielenia ppoż.
Wiadomość wysłana przez: kempes w Sierpień 04, 2010, 21:49:26
Panie i panowie co Wy na to: Ściana oddzielenia ppoż. murowana w technologii Silka REI120, izolowana cieplnie styropianem (euroklasa E)?
Tytuł: Odp: ściana oddzielenia ppoż.
Wiadomość wysłana przez: Liberty w Sierpień 06, 2010, 11:35:12
ale o co dokładnie pytasz?
Tytuł: Odp: ściana oddzielenia ppoż.
Wiadomość wysłana przez: kempes w Sierpień 06, 2010, 15:09:57
Chciałem się zorientować na temat styropianu (euroklasa E) na ścianie oddzielnie ppoż. Warunki techniczne mówią, że elementy oddzielenia ppoż. powinny być wykonane z materiałów niepalnych.Wiem, że interpretacja występowania styropianu jako izolacji cieplnej na owej ścianie jest różna i chce się Was zapytać co o tym sądzicie?
Tytuł: Odp: ściana oddzielenia ppoż.
Wiadomość wysłana przez: straz98 w Sierpień 06, 2010, 17:20:15
Wg mnie ścianę masz wykonaną z materiału niepalnego a styropian to izolacja, która ma być ewentualnie nie rozprzestrzeniająca ognia
Tytuł: Odp: ściana oddzielenia ppoż.
Wiadomość wysłana przez: Liberty w Sierpień 06, 2010, 20:30:33
Jeżeli ściana oddzielenia przeciwpożarowego jest elementem warstwowym to materiały stanowiące izolację cieplną mogą być wykonane w E klasie reakcji na ogień. Osobiście nie uznałbym za element warstwowy ściany + izolacji. Ten zapis warunków technicznych bardziej ma zastosowanie w przypadku przekryć dachowych
Tytuł: Odp: ściana oddzielenia ppoż.
Wiadomość wysłana przez: kempes w Sierpień 06, 2010, 20:50:42
Ja zadaje sobie pytanie czy izolacja cieplna (w tym przypadku styropian) jest elementem ściany oddzielenia ppoż i powinna mieć cechę niepalności skoro ściana bez styropianu spełnia wymagania.
Tytuł: Odp: ściana oddzielenia ppoż.
Wiadomość wysłana przez: Liberty w Sierpień 09, 2010, 09:41:25
Dla mnie ściana (mur + izolacja) nie jest ścianą warstwową więc nie można tu złagodzić wymogu dla izolacji do E klasy reakcji na ogień.