Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: waski336 w Luty 01, 2008, 09:21:21

Tytuł: Suche piony
Wiadomość wysłana przez: waski336 w Luty 01, 2008, 09:21:21
Witam,
Chciałbym się dowiedzieć co nieco o suchych pionach od strony technicznej i wymagań, m.in

W jakich budynkach powinny być instalowane suche piony. Czy są wymagania dot. tej kwestii? (budynki nie ogrzewane?)

Czy suchy pion bez hydrantów nadal może być nazywany suchym pionem?
Tytuł: Odp: Suche piony
Wiadomość wysłana przez: barwa w Luty 02, 2008, 16:01:37
Cytuj
Czy suchy pion bez hydrantów nadal może być nazywany suchym pionem?

Ja przepraszam, ale o co chciałeś się dokładnie zapytać?

Bo z tego co ja wiem to suchy pion to jest takie ustrojtwo, do którego jest podłączony hydrant zamiast do nawodnionej inst. wodociągowej wewnętrznej budynku.

Suche piony były stosowane w budynkach mieszkalnych o wysokości 15-55 m ze względu na ilość węży jak by musiała być użyta przy gaszeniu pożaru na wyższej kondygnacji.

Jeśli mnie żaden kolega nie ubiegnie to znajdę przepis dot. suchych pionów.
Tytuł: Odp: Suche piony
Wiadomość wysłana przez: waski336 w Luty 12, 2008, 09:27:20
Witam, właśnie moje pytanie było zakręcone jak owoc w sokowirówce. Ale podyktowane było to tym, iż owy suchy pion tak mnie zaskoczył, że mi słowa odebrało :)

Generalnie, prosiłbym o uregulowania prawne w tym zakresie, ale z tego co się orientuję:
Suchy pion jest traktowane jako urządzenie przeciwpozarowe. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 21 kw. 2006r kazde urządzenie ppoż. powinno być utrzymywane sprawne i gotowe "do boju"

Ok. A więc Co jaki czas powinien być badany suchy pion ?

I jak się pozbyć suchego pionu z budynku? Generalnie z tą bestią jest tak, że na dzień dzisiejszy tego się nie instaluje w budynkach a jak już jest, to się nie można tego ot tak pozbyć- tylko trzeba zastosować rozwiazania zamienne (po uzgodnieniu). Ktoś juz przeprowadzał operację pt. likwidacja suchego?
Tytuł: Odp: Suche piony
Wiadomość wysłana przez: Meku w Luty 12, 2008, 11:40:13
Czy suchy pion bez hydrantów nadal może być nazywany suchym pionem?
Dobre pytanie  :wacko: , bo tak naprawdę nigdy nad tym się nie zastanawiałem. 
Z praktyki znam kilka przykładów rury z dwoma nasadami 75 i żeby było weselej jest to zarazem bocznica drabiny zewnętrznej.
Dla mnie zawsze był to suchy pion.  Co do szafek hydrantowych to ogólne przepisy - węże, prądownice i oznakowanie  w  próbie szczelności nigdy nie brałem udziału więc myślę że jest nie wymagana.  Ale poszperam w przepisach.
Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Suche piony
Wiadomość wysłana przez: barwa w Lipiec 05, 2009, 14:01:40
A propos suchych pionów.

Ostatnio byłam w Berlinie i zauważyłam bardzo fajną sprawę. Mianowicie w samym i całym centrum miasta we wszystkich budynkach można zauważyć takie oto suche piony. Niejednokrotnie pod nimi znajdowała się jeszcze końcówka hydrantu. Za każdym razem widniał opis, który pion do której klatki się należy. I nie ważne czy budynek ma elewację z piaskowca czy ze szkła.
I co najważniejsze, a u nas raczej nie do przeskoczenia - wszystkie były kompletne i nie uszkodzone!!!!!!!!

[załącznik usunięty przez administratora]
Tytuł: Odp: Suche piony
Wiadomość wysłana przez: zero-11 w Lipiec 05, 2009, 20:33:02
U nas również coś takiego istnieje - głównie w biurowcach wysokościowych. Nasady są często zamknięte drzwiczkami, dlatego można ich nie zauważyć.
Tytuł: Odp: Suche piony
Wiadomość wysłana przez: Kobra w Lipiec 07, 2009, 11:58:02
Dokładnie. W Warszawie np. wysokościowiec "Rondo1". :)
Są to nasady przeznaczone dla strażaków, służące do zasilania wodą urządzeń przeciwpożarowych w budynku z samochodów pożarniczych /np. tryskacze, hydranty/ gdy nie mogą być zasilane z własnych źródeł.
Tytuł: Odp: Suche piony
Wiadomość wysłana przez: Meku w Lipiec 08, 2009, 10:42:33
Po  mojemu  suchy pion wewnątrz budynku kończy się szafką hydrantową.
A kol. KOBRA  pisze o nasadach awaryjnych będących elementem stałej instalacji gaśniczej.
A to nie to samo.   :stop:   
choć,  efekt końcowy identyczny.
Tytuł: Odp: Suche piony
Wiadomość wysłana przez: Kobra w Lipiec 08, 2009, 11:52:24
Ja się odniosłem do tych zdjęć i nasad na ścianach na zewnątrz budynku. Nie chodziło mi o to że suche piony i zasilanie urządzeń to to samo.
Tytuł: Odp: Suche piony
Wiadomość wysłana przez: zero-11 w Lipiec 08, 2009, 18:34:06
Suchy pion nie musi kończyć się wcale szafką hydrantową. Bardzo często kończy się samym zaworem hydrantowym.
Tytuł: Odp: Suche piony
Wiadomość wysłana przez: płetwal998 w Kwiecień 18, 2010, 20:56:51
Chciałbym się dowiedzieć czy jest jakieś prawne wymaganie dotyczące zakładania pokryw nasad w zaworach hydrantowych ?
Tytuł: Odp: Suche piony
Wiadomość wysłana przez: zero-11 w Kwiecień 18, 2010, 21:34:21
Chciałbym się dowiedzieć czy jest jakieś prawne wymaganie dotyczące zakładania pokryw nasad w zaworach hydrantowych ?

Prawne zapewne nie. Jeśli coś ma być gdzieś zapisane w tym temacie to jedynie w normie dot. zaworów hydrantowych.
Tytuł: Odp: Suche piony
Wiadomość wysłana przez: płetwal998 w Kwiecień 18, 2010, 22:08:58
Dzięki. Pytałem dlatego bo bardzo trudno jest ściągnąć pokrywę z nasady bez odpowiedniego klucza do łączników i zabiera to dużo czasu.
Tytuł: Odp: Suche piony
Wiadomość wysłana przez: ojrety w Kwiecień 19, 2010, 12:57:48
Wg normy PN-B-02861:1994 "Suche piony" w pkt 3.6 Zawory hydrantowe jest zapisane, że:
 "zawory powinny być zamknięte pokrywami nasad. Pokrywa nasady powinna być trwale połączona z kadłubem zaworu hydrantowego za pomocą metalowej linki lub łańcuszka"
To, że ciężko się otwiera ręcznie taką pokrywę jest nawet na plus, a to z tego powodu żeby komuś taka pokrywa się przypadkiem nie "przydała". To jest urządzenie dla straży pożarnej, a nie dla użytkowników obiektu.
Poza tym obecnie suche piony w budynkach nie są już wymagane przez przepisy. Obecnie we wszystkich budynkach wysokich (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563) należy stosować zawory hydrantowe 52 nawodnione.