strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy

Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: 01styczen w Sierpień 08, 2014, 23:26:59

Tytuł: agregat w szpitalu
Wiadomość wysłana przez: 01styczen w Sierpień 08, 2014, 23:26:59
Witam
Czy są przepisy o składzie paliwa do agregatora prądu w szpitalu. Czy może być w piwnicy jak opałowy?
Tytuł: Odp: agregat w szpitalu
Wiadomość wysłana przez: Kobra w Sierpień 09, 2014, 12:24:14
Przede wszystkim należy zacząć od informacji jaka ilość ma być magazynowana zapasu paliwa. Druga informacja - jakie paliwo. Zapewne będzie to ON.

Resztę Ci podpowiem, jak uzyskam powyższe informacje :)
Tytuł: Odp: agregat w szpitalu
Wiadomość wysłana przez: 01styczen w Sierpień 11, 2014, 08:23:54
Dziękuje
 ON - czy jest o Tz powyżej 55 st. C,  zbiorniki 4x 1000 l,  2 płaszczowy, sąsiednie pomieszczenie obok agregatu
Czy jest szczegółowy przepis, czy WT jak dla kotłowni olejowej ?
Tytuł: Odp: agregat w szpitalu
Wiadomość wysłana przez: Kobra w Sierpień 11, 2014, 09:11:47
W tym przypadku pomieszczenie to traktowałbym równorzędnie z magazynem oleju opałowego, dla którego wymagania dotyczące odporności ogniowej podano w § 220 WT, czyli ściany EI 120, stropy REI 120, drzwi lub inne zamknięcia EI 60.

Lepiej nie iść w stronę traktowania tego pomieszczenia jako oddzielnej strefy pożarowej - gęstość obciążenia ogniowego pomieszczenia może wyjść powyżej 4000 MJ/m2 i wówczas wchodzą nam ściany na 240 min.