 Wymagania w zakresie wyposażenia i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach
1.Obiekty (budynki, omłoty):
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:
a)na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
1)zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL l, ZL II, ZL III lub ZL V;
2)produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2;
3)zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
b)na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w punkcie 1 z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV

Czyli gdzie jak w pkt. 1 nie ma kategorii ZL IV ?  Nie rozumiem tego .... :/ Proszę o pomoc 
Tytuł: Odp: Gdzie te gaśnice
Wiadomość wysłana przez: zero-11 w Marzec 14, 2013, 17:53:14
Czyli gdzie jak w pkt. 1 nie ma kategorii ZL IV ?  Nie rozumiem tego .... :/ Proszę o pomoc 
chodzi Ci o podpunkt b)?
W PM o gęstości obciążenia poniżej 500 MJ/m2. No i chyba IN (inwentarskie). W ZL IV nie ma wymogu rozmieszczania gaśnic.
Tytuł: Odp: Gdzie te gaśnice
Wiadomość wysłana przez: 12349 w Marzec 14, 2013, 18:25:38
Tak o pkt. b). No na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1 z wyjątkiem ZL IV no jak tam nie było ZL IV.
Pokręcone to ..... Ale chyba masz rację dzięki :D
Tytuł: Odp: Gdzie te gaśnice
Wiadomość wysłana przez: zero-11 w Marzec 14, 2013, 18:31:50
to się czyta tak:
"na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1" - ZL IV nie było wymienione, więc żeby nie brać właśnie tego pod uwagę dorzucono
"z wyjątkiem ZL IV".
Czyli bierzesz pod uwagę wszystkie budynki niewymienione w pkt. 1 poza właśnie ZL IV.
Tytuł: Odp: Gdzie te gaśnice
Wiadomość wysłana przez: 12349 w Marzec 16, 2013, 13:51:49
Dziękuję Kolego za pomoc :)
Pozdro :)
Tytuł: Odp: Gdzie te gaśnice
Wiadomość wysłana przez: 12349 w Marzec 16, 2013, 13:55:09
Jeszcze mam takie pytanko bo tam jest też napisane że w budynkach niechronionych stalym urządzeniem gaśniczym a pamiętam że u mnie w szkole byly i hydranty DN 52 i gaśnice. Czemu tak ?
Tytuł: Odp: Gdzie te gaśnice
Wiadomość wysłana przez: darek w Marzec 16, 2013, 14:40:56
bo hydrant i gaśnice to nie "stałe urządzenie gaśnicze" tylko "podręczny sprzęt przeciwpożarowy". SUG to np. instalacja tryskaczowa, zraszaczowa, gazowa itp.
Tytuł: Odp: Gdzie te gaśnice
Wiadomość wysłana przez: 12349 w Marzec 16, 2013, 21:20:13
Dzięki Kolego :) Czyli jak jest ten hydrant to gaśnice muszą być rozmieszczone tak jak napisane jest wyżej ?
Tytuł: Odp: Gdzie te gaśnice
Wiadomość wysłana przez: darek w Marzec 16, 2013, 22:41:13
Stosowanie hydrantów i gaśnic regulują inne paragrafy. Nie jest to sprzęt zamienny.