strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy

Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: marcin00127 w Styczeń 12, 2018, 21:03:06

Tytuł: Zbiornik ppoż
Wiadomość wysłana przez: marcin00127 w Styczeń 12, 2018, 21:03:06
Hej,
Sprawa wyglada następująco. Pracuje w firmie serwisujacej systemy ppoz. Niedawo dostaliśmy zgłoszenie o uszkodzeniu zaworu pływokowego w zbiorniku. Nasz szef wymyślił sobie że weźmiemy ponton i z pontonu go naprawimy. Nikt z pracownikow nie chce się tego podjąć. Czy jest jakaś podstawa prawna (BHP) która możemy przedstawić aby nikt bez spuszczenia wody tam nie wchodził?
Tytuł: Odp: Zbiornik ppoż
Wiadomość wysłana przez: mariusz w Styczeń 13, 2018, 00:44:31
Weźcie ze sobą na ponton szefa, niech nadzoruje te prace.
Tak naprawdę to musicie mieć na sobie kapoki no i musicie być zabezpieczeni linkami z asekuracją jezeli macie prowdzić prace na wodzie.