Tytuł: Dobór ilości środka gaśniczego w gaśnicach...
Wiadomość wysłana przez: gregor382 w Październik 13, 2012, 22:46:14
Czy zwróciliście uwagę na to iż najczęściej ilość środka gaśniczego dobierana jest na podstawie powierzchni użytkowej zamiast na podstawie powierzchni wewnętrznej? W projekcie budowlanym często jest tylko powierzchnia użytkowa i na jej podstawie dobiera się ilość środka w gaśnicach. A powierzchnia wewnętrzna będzie zawsze większa od użytkowej. Czy uważacie, że jest to duży błąd czy można na to przymknąć oko?
Tytuł: Odp: Dobór ilości środka gaśniczego w gaśnicach...
Wiadomość wysłana przez: kempes w Październik 14, 2012, 20:01:12
Nigdy nie dobieram gaśnic "na styk". Przeważnie jest i tak kilka gaśnic więcej. (wynika to chociaż z odległości do gaśnic). Jeżeli masz wątpliwości ,a w projekcie nie masz pow. wewnętrznej to weź całkowitą.