strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy

Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: spb w Czerwiec 22, 2009, 22:18:39

Tytuł: Instalacja tryskaczowa
Wiadomość wysłana przez: spb w Czerwiec 22, 2009, 22:18:39
czy ktoś może podpowiedzieć co wchodzi w zakres kontroli instalacji tryskaczowej z pompami elektrycznymi i jakie są czaso okresy przeglądów ?

czy jest jakakolwiek firma organizująca szkolenia w tym zakresie ???

Tytuł: Odp: Instalacja tryskaczowa
Wiadomość wysłana przez: straz98 w Czerwiec 22, 2009, 22:28:45
Zgodnie z przepisami urządzenia przeciwpożarowe muszą byc konserwowane zgodnie ze wskazaniami producenta ale nie rzadziej niż raz wroku. Musisz zobaczyć wg jakiego standardu wykonana jest instalacja i tam sprawdzić zalecenia co do konserwacji
Tytuł: Odp: Instalacja tryskaczowa
Wiadomość wysłana przez: Meku w Czerwiec 26, 2009, 02:07:11
Jest  dokładnie tak jak  napisał @ straz98  DTR-ka  prawdę ci powie.  -_-
Kontrolujesz  6 głownych  elementów:  pompownie, linie pilotową, zawory, instalację wodno-pianową,pompy pożarowe, monitoring.  A w nich  poszczególne elementy.
Oprócz  sprawdzenia to niektóre elementy podlegaja okresowym testom. np. manometry co 5 lat, tryskacze co 10 lat, środek pianotwórczy co rok.
Tytuł: Odp: Instalacja tryskaczowa
Wiadomość wysłana przez: ojrety w Czerwiec 26, 2009, 08:20:21
zgodnie ze wskazaniami producenta, ale i Polskimi Normami, więc trzeba ustalić na podstawie jakiej normy zaprojektowano, a  w normie już będzie napisane jakie są czasookresy kontroli