Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: fireman86 w Marzec 20, 2018, 11:55:57

Tytuł: magazynowanie benzyny w budynku wielorodzinnym
Wiadomość wysłana przez: fireman86 w Marzec 20, 2018, 11:55:57
Spółdzielnia mieszkaniowa chciałaby zrobić magazyn sprzętu do utrzymania czystości m.in. kosiarki i zapas paliwa (benzyna) w lokalu znajdującym się na parterze budynku wielorodzinnego. Czy w takim budynku można składować paliwa jeśli tak to w jakiej ilości?
Tytuł: Odp: magazynowanie benzyny w budynku wielorodzinnym
Wiadomość wysłana przez: mariusz w Marzec 21, 2018, 00:43:23
Patrz cegła od paragrafu 7 do 8 włącznie.
Tytuł: Odp: magazynowanie benzyny w budynku wielorodzinnym
Wiadomość wysłana przez: fireman86 w Marzec 21, 2018, 08:23:00
§  8.1.Podczas przechowywania cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 °C) w budynkach, w strefach pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi:
1)jest dopuszczalne przechowywanie w jednej strefie pożarowej, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi innej niż ZL IV oraz o przeznaczeniu innym niż handlowo-usługowe do 10 dm3cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 294,15 K (21 °C) oraz do 50 dm3cieczy o temperaturze zapłonu 294,15÷328,15 K (21÷55 °C), a w mieszkaniach odpowiednio do 5 i do 20 dm3cieczy;

w zwiazku z §  8 ust. 1 punkt 1 w strefach pożarowych zakwalifikowanych do ZLIV nie można wogóle przechowywać takich cieczy?
Tytuł: Odp: magazynowanie benzyny w budynku wielorodzinnym
Wiadomość wysłana przez: Kobra w Marzec 21, 2018, 09:16:44
§  8.1.Podczas przechowywania cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 °C) w budynkach, w strefach pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi:
1)jest dopuszczalne przechowywanie w jednej strefie pożarowej, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi innej niż ZL IV oraz o przeznaczeniu innym niż handlowo-usługowe do 10 dm3cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 294,15 K (21 °C) oraz do 50 dm3cieczy o temperaturze zapłonu 294,15÷328,15 K (21÷55 °C), a w mieszkaniach odpowiednio do 5 i do 20 dm3cieczy;

w zwiazku z §  8 ust. 1 punkt 1 w strefach pożarowych zakwalifikowanych do ZLIV nie można wogóle przechowywać takich cieczy?

Kategoria ZL IV to budynki mieszkalne, a w  mieszkaniach dopuszczalna ilość określona jest w przytoczonym przez Ciebie paragrafie - pogrubiłem w cytacie powyżej.