Tytuł: Ściana zewnętrzna EI30
Wiadomość wysłana przez: Izabela w Lipiec 10, 2020, 17:49:19
Dzień dobry,
Mam budynek niski, w klasie C, odporność pożarowa ściany to EI30, NRO. Ściany zewn. z gazobetonu o ognioodporności EI 240.Chcę docieplić ścianę styropianem gr. 18cm. Styropian zalicza się do klasy reakcji na ogień E jako palny, czyli styropian nie jest NRO. Chcę zastosować system ocieplenia styropianem ETICS, w karcie techn. jest zapis, że jest to system NRO. W związku z tym, czy ściana będzie miała odporność pożarową EI 30 NRO? Czy muszę zastosować wełnę mineralną/ skalną jako NRO? Bardzo proszę o pomoc.
Tytuł: Odp: Ściana zewnętrzna EI30
Wiadomość wysłana przez: bella w Lipiec 13, 2020, 09:12:26
NRO nie dotyczy stricte styropianu, tylko zastosowanego systemu. Zatem jeśli chcesz zastosować system ze styropianem, który ma dokumenty potwierdzające nro, to jest ok.
Tytuł: Odp: Ściana zewnętrzna EI30
Wiadomość wysłana przez: Izabela w Lipiec 13, 2020, 10:10:40
Dziękuję ślicznie!  -_-