Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: dstraz w Styczeń 14, 2018, 12:23:21
-
Witam
Mam pytanie czy w waszych komendach po stwierdzeniu że kotłowni gazowa powyżej 60kw nie posiada systemu sygnalizacyjno odcinajacego dopływ gazu dajecie to w decyzji czy przesyłacie (informujecie) sprawę do nadzoru. Jak to u was wygląda?
-
W cegle masz zapis:
urządzeniach przeciwpożarowych – należy rozumieć przez to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki
-
ok to rozumiem
Tylko czy gazex jest urządzeniem przeciwpozarowych w myśl rozporządzenia jeśli cnbop według instrukcji która określa normy i certyfikaty opisujace urządzenia przeciwpozarowe nie ma nic o systemach sygnalizacyjno odcinajacych
-
Ważniejsza jest definicja z rozporządzenia, która wyraźnie wskazuje na to że gazex jest urządzeniem ppoż.
-
Nie każdy system detekcji gazów jest systemem ppoż. Dopiero system zabezpieczający czyli system detekcji gazu wybuchowego połączony z elementem wykonawczym np. zaworem lub wentylacją.
Tu macie odpowiedź:
http://detektory.pl/index.php?k=prawo
http://detektory.pl/pliki/201606SIGNALElektroInfodetekcjaprzepisyppoz.pdf
Tym samym odbiorów i kontroli podlegają np.:
- system detekcji i odcinania gazu w kotłowni
- system detekcji LPG z wentylacją w hali garażowej
- system detekcji metanu w przepompowni sprzężony z wentylacją
- system detekcji metanu w pomieszczeniu generatora biogazu sterujący zaworem itp.
Ale już system detekcji gazu wybuchowego jedynie informujący o zagrożeniu nie będzie się kwalifikował pod ten przepis ponieważ nie realizuje funkcji zabezpieczającej - nie zabezpiecza przed wybuchem
-
Dzięki za bardzo dobre wyjaśnienie. Jestem tego samego zdania.