Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: bynio1991 w Grudzień 28, 2016, 22:29:31

Tytuł: Budynek inwentarski o kubaturze <1500m3 na granicy a §272.3
Wiadomość wysłana przez: bynio1991 w Grudzień 28, 2016, 22:29:31
Witam,
1. Czy budynek inwentarski usytuowany na granicy działki powinien posiadać ścianę oddzielenia przeciwpożarowego §272.3 ? W ścianie tej mają być luksfery, czy muszą mieć odporność ogniową ? Do budynku nie stosuje się przepisów klasy odporności ogniowej §282 (posiada kubaturę 600m3). Pokrycie dachowe z eternitu. Pozostałe budynki w znacznych odległościach.

Czy jeśli sąsiednia działką nie będzie działką budowlaną to coś zmienia ?

Budynek objęty postępowaniem naprawczym (wybudowany z odstępstwami od pozwolenia na budowę), robię przysługę mojemu przyszłemu zięciowi.
Tytuł: Odp: Budynek inwentarski o kubaturze <1500m3 na granicy a §272.3
Wiadomość wysłana przez: Kobra w Grudzień 29, 2016, 18:11:23
W mojej ocenie powinien mieć ścianę oddzielenia ppoż. Zaznaczam jednak, że odległości wskazane w warunkach technicznych dla budynków dotyczą działek budowlanych a nie rolnych.
Ważne jest przy tym ustalenie czy czasem obecna działka rolna nie jest ujęta w planie zagospodarowania jako budowlana.
Tytuł: Odp: Budynek inwentarski o kubaturze <1500m3 na granicy a §272.3
Wiadomość wysłana przez: Docnadir w Grudzień 30, 2016, 19:02:46
TAK dokładnie musi mieć ścianę oddzielenia pożarowego. |Paragraf 282 zwalnia z zachowania klasy odporności pożarowej poszczególnych elementów budynku lecz z uwagi na pragraf 272 ust 3 każdy budynek przy granicy misi mieć ścianę odzielenia pożarowego