Tytuł: Trzy pokoje hotelowe w budynku handlowo-usługowym
Wiadomość wysłana przez: Petrus24 w Luty 13, 2020, 16:19:49
Witam,

Mam budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych: 1 i 2 kon. to usługi, a na 3 właściciel chce zrobić trzy pokoje hotelowe. Wysokość budynku ok. 11 m. Wszystkie kondygnacje łączy jedna obudowana ale nie oddymiana i bez drzwi EI 30, klatka schodowa.
Jaka powinna być kat. zagrożenia ludzi? Czy ZL III całego budynku czy ZL III dla strefy obejmującej 1 i 2 kon. a ZL V strefy obejmującej 3 kondygnację?
Tytuł: Odp: Trzy pokoje hotelowe w budynku handlowo-usługowym
Wiadomość wysłana przez: bartu w Luty 13, 2020, 22:27:43
Zl V
Tytuł: Odp: Trzy pokoje hotelowe w budynku handlowo-usługowym
Wiadomość wysłana przez: r0cq w Luty 14, 2020, 00:11:38
Do 6 pokojów włącznie ZL III

Hmmm? A skąd się to wzięło?  :szalony:
:straz:
Tytuł: Odp: Trzy pokoje hotelowe w budynku handlowo-usługowym
Wiadomość wysłana przez: bartu w Luty 14, 2020, 10:24:18
Mój błąd! To co napisałem dotyczy tylko agroturystyki
Tytuł: Odp: Trzy pokoje hotelowe w budynku handlowo-usługowym
Wiadomość wysłana przez: articulus w Luty 14, 2020, 11:34:11
Taki budynek posiada pomieszczenia zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL V.
Budynek musi spełniać wymagania dla kategorii ZL III i ZL V jeśli są w jednej strefie pożarowej. Stosujemy wymagania surowsze (np. dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji w całym budynku wynosi 10 m).
Tytuł: Odp: Trzy pokoje hotelowe w budynku handlowo-usługowym
Wiadomość wysłana przez: Petrus24 w Luty 14, 2020, 19:27:50
Tak też myślałem, ale spotkałem się też z opinią, że skoro jest to budynek usługowy to pokoje można "podciągnąć" pod usługi hotelarskie...
Tytuł: Odp: Trzy pokoje hotelowe w budynku handlowo-usługowym
Wiadomość wysłana przez: daw_77 w Luty 16, 2020, 19:06:36
Taki budynek posiada pomieszczenia zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL V.
Budynek musi spełniać wymagania dla kategorii ZL III i ZL V jeśli są w jednej strefie pożarowej. Stosujemy wymagania surowsze (np. dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji w całym budynku wynosi 10 m).
+1