strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy

Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: andrzej1983 w Październik 05, 2020, 16:53:45

Tytuł: Zabezpieczenie dachu budynku niższego
Wiadomość wysłana przez: andrzej1983 w Październik 05, 2020, 16:53:45
Zgodnie z § 218 WT - Wymogi dotyczące przekrycia dachu budynku niższego:1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyższego, w pasie o szerokości 8 m od tej ściany powinno być nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie tym przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R E 30.
Bardzo proszę o poradę, w jaki sposób mogę uzyskać klasę RE30 przekrycia dachu konstrukcji drewnianej. Istniejące pokrycie dachu to dachówka ceramiczna, kąt nachylenia połaci ok. 40 stopni.
Z góry dziękuję za pomoc.
Tytuł: Odp: Zabezpieczenie dachu budynku niższego
Wiadomość wysłana przez: Twein w Październik 05, 2020, 17:07:26
Zacytuję poradnik FOBOS:
"Na wstępie należy od razu wyjaśnić jedną kwestię. IMPREGNACJA OGNIOCHRONNA NIE WPŁYWA NA KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R30.
Podstawowym wymaganiem w zakresie odporności ogniowej konstrukcji drewnianej dachu jest zapewnienie w określonym czasie, wyrażonym w minutach, nośności tej konstrukcji. Warunkiem zapewnienia odporności ogniowej więźby dachowej jest zastosowanie na etapie projektowania konstrukcji elementów o określonej grubości. Bez obliczeń można przyjmować, że belki z drewna litego o szerokości nie mniejszej niż 14 cm mają odporność ogniową R30. Tutaj dochodzimy do zasadniczej kwestii. Impregnacja środkami ogniochronnymi nie powoduje zwiększenia odporności ogniowej drewnianej konstrukcji. Stosując takie impregnaty w zasadniczy sposób wpływamy natomiast na zmianę reakcji na ogień. W ten sposób zmieniamy sposób oddziaływania ognia na użyte materiały i ograniczamy ich udział w rozwoju pożaru."

Lista zabudów:
http://www.norgips.pl/zabudowa-poddasza/116

Przykładowe papiery REI30:
http://www.norgips.pl/ufiles/Uploads/dokumenty/6041_1_15_R32NZP.pdf

Tytuł: Odp: Zabezpieczenie dachu budynku niższego
Wiadomość wysłana przez: andrzej1983 w Październik 05, 2020, 17:22:05
Podane przez Tweina zabezpieczenia dotyczą zabezpieczenia konstrukcji dachu, natomiast ja szukam rozwiązania dla przekrycia dachu.
Zgodnie z § 218 WT:
1) konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30; - to mam spełnione
2) przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R E 30. - na to szukam rozwiązania
Znalazłem różne rozwiązania systemowe oparte na blasze trapezowej i warstwie izolacji termicznej, ale dla dachów płaskich, natomiast dla skośnych - nic.
Tytuł: Odp: Zabezpieczenie dachu budynku niższego
Wiadomość wysłana przez: mariusz w Październik 07, 2020, 19:32:15
Przekrycie dachu to jest to co leży na konstrukcji np. Deski, płyty warstwowe, a pokrycie to co leży na przekrycie np. papa, blacha - mam wrażenie czytając wcześniejsze wypowiedzi że tego nie uwzględniasz Andrzej1983
Tytuł: Odp: Zabezpieczenie dachu budynku niższego
Wiadomość wysłana przez: andrzej1983 w Październik 09, 2020, 17:53:03
Rozumiem różnicę, jednak ciągle nie wiem, jak doprowadzić przekrycie do klasy RE30.
Na konstrukcji jest folia, łaty, kontrłaty i dachówka ceramiczna.
Tytuł: Odp: Zabezpieczenie dachu budynku niższego
Wiadomość wysłana przez: pietrus w Październik 24, 2020, 15:57:22
Rozumiem różnicę, jednak ciągle nie wiem, jak doprowadzić przekrycie do klasy RE30.
Na konstrukcji jest folia, łaty, kontrłaty i dachówka ceramiczna.

Po prostu nie doprowadzisz. Musisz przebudować dach. Przekrycie ma być na tyle odporne żeby spadające i płonące elementy nie przedziurawiły dachu, a leżąc na tym dachu nie wypaliły pokrycia przez 30 min. Zabezpieczenie dachu musi gwarantować obopólną ochronę.