Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: 01styczen w Sierpień 08, 2014, 23:26:59
-
Witam
Czy są przepisy o składzie paliwa do agregatora prądu w szpitalu. Czy może być w piwnicy jak opałowy?
-
Przede wszystkim należy zacząć od informacji jaka ilość ma być magazynowana zapasu paliwa. Druga informacja - jakie paliwo. Zapewne będzie to ON.
Resztę Ci podpowiem, jak uzyskam powyższe informacje :)
-
Dziękuje
ON - czy jest o Tz powyżej 55 st. C, zbiorniki 4x 1000 l, 2 płaszczowy, sąsiednie pomieszczenie obok agregatu
Czy jest szczegółowy przepis, czy WT jak dla kotłowni olejowej ?
-
W tym przypadku pomieszczenie to traktowałbym równorzędnie z magazynem oleju opałowego, dla którego wymagania dotyczące odporności ogniowej podano w § 220 WT, czyli ściany EI 120, stropy REI 120, drzwi lub inne zamknięcia EI 60.
Lepiej nie iść w stronę traktowania tego pomieszczenia jako oddzielnej strefy pożarowej - gęstość obciążenia ogniowego pomieszczenia może wyjść powyżej 4000 MJ/m2 i wówczas wchodzą nam ściany na 240 min.