strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy

Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: zygimar w Listopad 09, 2017, 16:59:24

Tytuł: Ilość opraw awaryjnych na drogach ewakuacyjnych
Wiadomość wysłana przez: zygimar w Listopad 09, 2017, 16:59:24
Witam
Wg normy PN EN 50172:2005
pkt 5.2 -
oświetlenie poszczególnych odcinków dróg ewakuacyjnych powinny być realizowane z zastosowaniem co najmniej dwóch lub więcej opraw (nie sprecyzowane dokładnie jakie) po to aby w przypadku awarii nie spowodować zupełnej ciemności lub by system wskazywania kierunku ewakuacji stał się nieefektywny.

Czy oprawa z piktogramem spełnia wymóg 2 opraw?
Tytuł: Odp: Ilość opraw awaryjnych na drogach ewakuacyjnych
Wiadomość wysłana przez: mariusz w Listopad 10, 2017, 11:27:15
oprawa z piktogramem nie oświetla drogi ewakuacyjnej - to jest znak podświetlany wewnętrznie
Tytuł: Odp: Ilość opraw awaryjnych na drogach ewakuacyjnych
Wiadomość wysłana przez: zygimar w Listopad 10, 2017, 12:01:43
zgadza się ale norma mówi o oprawie - bez uszczegółowienia - pod definicje oprawy na początku normy też podchodzi oprawa oświetlenia z naklejonym piktogramem.
Autorzy normy napisali żeby wczasować min. 2 oprawy po to żeby uniknąć całkowitej ciemności lub żeby znaki kierunkowe nie straciły widoczności.
Moim zdaniem piktogram + oprawa awaryjna spełniają ten zapis.
Proszę o Państwa zdanie.

np. w przedsionku ewakuacyjnym 1,5 x 2m były by
oprawa oświetlenia podstawowego
2 x oprawy awaryjne
i piktogram nad drzwiami
??
Tytuł: Odp: Ilość opraw awaryjnych na drogach ewakuacyjnych
Wiadomość wysłana przez: mariusz w Listopad 11, 2017, 08:16:51
W takim razie sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, niemniej jednak dla mnie to nie ma sensu, stosowanie znaku podswietlanego, tutaj chodzi o to aby w przypadku gdy przestanie działać jedną oprawa druga ma zapewnić oświetlenie