Witam,
Zacznę tak, jestem technikiem pożarnictwa i posiadam aktualny certyfikat naprawy i konserwacji sprzętu ppoż. Mam nowy sprzęt do takowych badań wydajności z pełną dokumentacją. Przeprowadzam takie badania od kilku lat. Parę dni temu pierwszy raz spotkałem się z opinią dużego inwestora, że mój protokół z badań został odrzucony ze względu na to iż NIE POSADAM UPRAWNIEŃ...
Troszkę się zmieszałem, przeczytałem ustawę ale nie do końca ją rozumiem.
Czy ktoś z Was spotkał się z taką opinią i czy rzeczywiście istnieje przepis ze muszę mieć jakieś specjalistyczne uprawnienia do wykonywania takich usług?
Dorzucę tylko że CNBOP oferuje takie kursy...
https://www.cnbop.pl/pl/szkolenia/kalendarz-szkolen/szkolenie-dla-konserwatorw-hydrantw-zewntrznych-i-wewntrznych_520
Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc.
-
Według mnie niesłusznie odrzucono Twój protokół badania hydrantów. Przepisy ppoż. nie nakładają na badającego posiadania stosownych uprawnień (tak samo jak z gaśnicami).
Ale to tylko moje skromne zdanie...
-
Zgadzam się z kolegą Mroovka. Protokół został odrzucony nie słusznie bo nigdzie nie ma wzmianki o uprawnieniach jest tylko o specjalistycznym sprzęcie. Ja osobiście pracuje przy pozarowce 3 lata i nigdy nikt mi nic nie zarzucił ze nie mam uprawnień.
-
Bzdura, inwestor bredzi. Pracuję jako konserwator ppoż 15 lat i zapewniam cię, iż nie ma w Polsce czegoś takiego jak uprawnienia do badań hydrantów. Zgodnie z normą ma to robic osoba kompetentna czyli ktos kto pracuje w tym zawodzie, ma odpowiedni sprzet i wiedzę. Tak więc śmialo wykonuj swoją pracę tak jad do tej pory i nie słuchaj takich bredni jakie sieje inwestor. Niech on przedstawi podstawę prawną, na podstawie której odrzucono twoją pracę.
-
@kad-instal mam pytanie, a mianowicie kto odrzucił Twój protokół? Inwestor, czy też prewentysta na odbiorze? Czy masz taka wiedzę?
-
Pewnie inwestor, aby nie płacić za usługę. Nie wydaje mi się żeby prewentysta był niedouczony.
-
Witam,
Potrzebuje norm:
- PN-EN 671 -1
- PN-EN 671 - 2
- PN - 671 - 3
- PN-97/N-01256/4
- PN-86/B-09700.
Oraz proszę o wyjaśnienie następujących sformułowań:
1. Sprawdzenie efektywnego zasięgu hydrantów przy p = 0,2 MPa
2. Sprawdzenie wydajności podczas jednoczesnego poboru wody odpowiednio do :
a) dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub zaworów 52
b) czterech sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub zaworów 52
Rozumie dwóch sąsiednich ale aż czterech ? Praktycznie jest to nie możliwe ze względu na zaangażowanie aż czterech osób.
3. Sprawdzenie wydajności hydrantów zew. podczas jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów
-
Tutaj są wszystkie normy o które prosisz kolego https://sklep.pkn.pl/
Sprawdzenie wydajności wodnej podczas jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów - to znaczy, że uruchamiasz dwa hydranty jednocześnie i mierzysz ciśnienie dynamiczne, które będzie tobie potrzebne do wyliczenia wydajności wodnej hydrantów (dm3/s).
-
Dobrze rozumiem to że z dwóch jednocześnie, najgorzej położonych ze względu na opory itp.
Ale pierwszy raz spotykam się że z czterech jednocześnie i to sąsiednich.
-
Wymagania dot. instalacji wodociągowej ppoż. - rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków (...)
§ 23.Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z:
1)jednego hydrantu wewnętrznego - w budynku niskim lub średniowysokim, jeżeli powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza 500 m2;
2)dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub dwóch sąsiednich zaworów 52 - w budynkach niewymienionych w pkt 1 i 3 oraz w budynku wysokim z jedną klatką schodową;
3)czterech sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub zaworów 52:
a)w budynku wysokim i wysokościowym na kondygnacjach podziemnych i kondygnacjach położonych na wysokości powyżej 25 m,
b)w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2i powierzchni przekraczającej 3 000 m2.
-
Jak zawszę na kolegę Kobre można liczyć.