strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy
Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: Docnadir w Maj 16, 2017, 17:32:58
-
Witam Mam pytanie o intrpretacje nastepującego przepisu:"
§ 265. (War. Techn.)
4. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m.
Interpretacja jest jasna gdy przez budynek idzie rura np od kominka która nie jest osłonięta wtedy się trzeba oddalić od krokwi o min 30cm. Co natomiast w przypadku gdy tą rure wsadzimy o systemowy betonowy pustak która ma ściankę np 5cm. Wtedy logicznym wydaje mi się iz sprawa jest załatwiona ponieważ komin biegnie w obudowie betonowej??
-
Systemowy przewód dymowy/spalinowy wciąż podchodzi pod ten sam przepis. Przykładowo, włożenie wkładu do komina murowanego nic nie zmienia.
-
A co mozna zrobić lub jaki zapis wprowadzić aby ta odległośc była mniejsza niż 15cm?? Poprosze o wymianę doswiadczeń
-
Rozmawiałem dzisiaj z zastępca komendanta. Jego interpretacja jest taka , iż jesli krokwie zabezpieczy się preparatem ogniochron to nie są już łatwo zapalne i wtedy ten przepis nie obowiązuje a więc sprawa jasna:)
-
Słuszne podejście, przy czym zabezpieczyć można dowolnym środkiem dającym odpowiednie parametry