Czy drzwi ppoż. EI30 (zaznaczone na zielono) są potrzebne jeżeli długość dojścia ewakuacyjnego z sali konferencyjnej (drzwi żółte u góry) do wyjścia ewakuacyjnego (drugie żółte drzwi lewy dół) nie przekraczałaby 20 metrów? Strefa zaliczona do ZL III.
[załącznik usunięty przez administratora]
-
za mało danych aby się wypowiedzieć
-
a co jeszcze potrzebujesz wiedzieć?
-
Skoro długość dojścia nie przekroczyłaby 20 m to nie są potrzebne. Tylko w tym przypadku mamy ewakuację przez hol, pełniący dodatkową funkcję i być może chodzić tu o oddzielenie holu od dróg ewakuacyjnych - par. 256 ust. 6 pkt 3.
-
chyba nie bo inne drzwi (te za sekretarką) oraz na dole (przed korytarzem prowadzącym do sanitariatów) nie są ppoż.
[załącznik usunięty przez administratora]
-
A może klatka schodowa jest zamykana drzwiami i oddymiana.
-
czy jest oddymiana nie wiem, mam tylko layout i szef chce wiedzieć czy drzwi ppoż. są potrzebne
-
Przejrzałem się i widzę drzwi zwykłe vis a vis schodów, więc to chyba nie jest klatka schodowa zamykana drzwiami EI 30. Ciężko się wypowiadać jak nie widać całej kondygnacji i bez opisu warunków ppoż.
-
Tak. Tam są zwykłe drzwi.