strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy
Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: Nowy w Październik 14, 2003, 19:40:31
-
Pragnę skorzystać z wiedzy kolegów z branży w temacie wyjaśnienia mojej wątpliwości dot. zapisu w nowym rozp. MWSiA z lipca br. Konkretnie interesuje mnie jak interpretować przepis zawarty w warunkach dot. stanu zagr. życia a mówiący że jeżeli występują dwa kierunki ewakuacji to na ciągach komunikacyjnych mogą znajdować się łatwo zapalne elementy wystroju wnętrz. Może jestem niedouczony ale uważam to trochę za bardzo złagodzenie w stosunku do dotychczas obowiązujących wymagań stosowanych dla budynków istniejących. pozdrawiam
-
Cóż? Tak jest. Dotyczy to budynków istniejących. Jeżeli nie ma 2 kierunków ewakuacji, a na ścianach są okładziny z materiałow łatwozapalnych to obiekt kwalifikuje się jako ZAGRAŻAJĄCY ŻYCIU. W takiej sytuacji należy go natychmiast zamknąć (np. do czasu wykonania impregnacji, czyli uzyskania wymaganego stopnia palności okładzin).