Cześć, mam pytanie odnośnie ekspertyzy. Budynek został uznany za zagrażający życiu ludzi ze względu na brak zamknięcia drzwiami dymoszczelnymi i oddymienia klatki schodowej (jedynej w budynku). Zrobienie oddymienia będzie problematyczne, ponieważ trzeba by było przebijać się przez strop i przeprowadzić komin do klapy przez poddasze. Czy można dobrać rozwiązania zamienne na tak rażącą niezgodność stanowiąca przesłanki do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi? Jeśli tak to jakie?

Pozdrawiam!
Tytuł: Odp: Rozwiązania zamienne na nieobudowaną, nieoddymioną klatkę schodową.
Wiadomość wysłana przez: Zyzio47 w Październik 01, 2020, 09:22:40
Jaki wysoki ten budynek, czy klatka ma okna?
Tytuł: Odp: Rozwiązania zamienne na nieobudowaną, nieoddymioną klatkę schodową.
Wiadomość wysłana przez: r0cq w Październik 01, 2020, 09:37:02
Stwórz odrębną strefę pożarowa dla klatki schodowej i po temacie. Ewakuacja będzie odbywać się wtedy do innej strefy pożarowej. Rozwiązań zamiennych jest wiele, kwestia wyobraźni.
:straz:
Tytuł: Odp: Rozwiązania zamienne na nieobudowaną, nieoddymioną klatkę schodową.
Wiadomość wysłana przez: Zyzio47 w Październik 01, 2020, 11:13:50
Czy jest trudność w zabudowaniu klatek drzwiami p.poż. czy wykonaniu  klap dymowych?
U mnie w budynku 5 kondygnacji  klapami dymowymi są drzwi na zewnątrz budynku i płat okna 2x2 m w ostatniej kondygnacji klatki schodowej  otwierane siłownikiem. Na samej górze czujka dymowa uruchamiająca system i przyciski do ręcznego uruchomienia na parterze i ostatnim piętrze klatki.
Tytuł: Odp: Rozwiązania zamienne na nieobudowaną, nieoddymioną klatkę schodową.
Wiadomość wysłana przez: zimny541 w Październik 01, 2020, 13:29:41
Jaki wysoki ten budynek, czy klatka ma okna?

Budynek ma ok. 20m wysokości. Klatka posiada okna ale ostanie kończy się na poziomie podłogi ostatniej kondygnacji.
Tytuł: Odp: Rozwiązania zamienne na nieobudowaną, nieoddymioną klatkę schodową.
Wiadomość wysłana przez: bella w Październik 02, 2020, 09:16:05
Czy jest trudność w zabudowaniu klatek drzwiami p.poż. czy wykonaniu  klap dymowych?
U mnie w budynku 5 kondygnacji  klapami dymowymi są drzwi na zewnątrz budynku i płat okna 2x2 m w ostatniej kondygnacji klatki schodowej  otwierane siłownikiem. Na samej górze czujka dymowa uruchamiająca system i przyciski do ręcznego uruchomienia na parterze i ostatnim piętrze klatki.

Czujka tylko jedna i na samej górze?
Tytuł: Odp: Rozwiązania zamienne na nieobudowaną, nieoddymioną klatkę schodową.
Wiadomość wysłana przez: Zyzio47 w Październik 02, 2020, 10:28:10
Tak zostało zaprojektowane. I przyciski parter i ostatnie piętro.
Tytuł: Odp: Rozwiązania zamienne na nieobudowaną, nieoddymioną klatkę schodową.
Wiadomość wysłana przez: Twein w Październik 03, 2020, 19:34:50
Inne opcje mogę być jeszcze droższe.

1. Zestaw różnicowania ciśnienia,
2. Nawiew mechaniczny np. na parterze,
3. Grawitacyjne już odrzuciłeś.

[załącznik usunięty przez administratora]