Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: buli1502 w Listopad 12, 2019, 21:02:24

Tytuł: PM z 1995 r., brak HW, przekroczona powierzchnia strefy
Wiadomość wysłana przez: buli1502 w Listopad 12, 2019, 21:02:24
Witam jako raczkujacy prewentysta.
Chcialbym uzyskac od Was pomoc w nastepujacej kwestii:
- budynek dwukondygnacyjny,
- parter: magazyn po bylej szwalni, czesc adm-biur,
- pietro: szwalnia, stolowka (pow. 50 os), socjale,
- w czesci PM brak HW (sa tylko w obrebie klatki schodowej- 25 plaskie),
- 1 strefa pozarowa mimo ZL I/ZL III/PM- dopuszczaja to chyba waunki techniczne z 1995, bynajmniej nie zabraniaja (F- 5000 m2, Q- pomiedzy 1000 a 2000 MJ/m2).

Pytanie moje tego typu: czy mam prawo wymagac HW dla PM i podzialu na strefy pozarowe? Czy moge jedynie stwierdzic ze nalezy to uczynic w przypadku przebudowy itd?
Tytuł: Odp: PM z 1995 r., brak HW, przekroczona powierzchnia strefy
Wiadomość wysłana przez: wikson w Listopad 15, 2019, 00:23:51
Nie obraź się kolego, ale zanim odpowiem na pytanie, pozwolę sobie dać Ci radę – nie chodź przypadkiem sam a kontrole, ponieważ poziom Twojej  wiedzy jest niestety niewystarczający. Nie potrafisz prawidłowo określić kategorii budynku (skąd Ty wytrzasnąłeś ZLI ?!), a co za tym idzie zastosować odpowiednich dalszych wymagań przepisów. Swoimi działaniami możesz narobić problemów zarówno sobie jak i Twojemu szefowi, co dla odmiany znowu może się odbić na Twoim tyłku. Poproś szefa o skierowanie na kurs doszkalający (kiedyś takie były, nie wiem czy jeszcze są). Prewentysta nie może popełniać takich błędów!
Wracając do pytania: brak instalacji wodociągowej przeciwpożarowej może być egzekwowany w stosunku do budynku istniejącego – wydajesz decyzję w tym zakresie. Podziału na strefy nie możesz oczekiwać, zresztą tak jak pisałeś, to że wszystko jest w jednej strefie nie oznacza od razu że jest źle (może zachodzić powiązanie funkcjonalne).
Tytuł: Odp: PM z 1995 r., brak HW, przekroczona powierzchnia strefy
Wiadomość wysłana przez: r0cq w Listopad 17, 2019, 11:57:37
@wikson bardzo dużo osób pełni samodzielne stanowiska w PSP i niestety ale nie może liczyć na żadną pomoc. Znam przypadki, gdzie komendanci poszczególnych komend pomagają na starcie ale to jednak rzadkość. Niestety ale bardzo często jest tak, że nim przyjmą nową osobę do biura, to druga już odchodzi na emeryturę a później jest jak jest... Na tą chwilę brak jest również doskonalących szkoleń i raczej wątpliwe by się takie miały pojawić.


@buli1502 dobrze, że pytasz.
Tak jak już napisał @wikson warunki techniczne dopuszczają tzw. powiązanie funkcjonalnie. Brak jest definicji co ono oznacza, jednakże spróbuj rozpatrzyć obiekt, właśnie pod tym względem - wtedy wszystko w jednej strefie pożarowej jak najbardziej może być. Poszukaj projektu budowlanego o ile taki w ogóle istnieje a w nim warunków ochrony przeciwpożarowej - dużo się możesz z nich dowiedzieć. Co do hydrantów czytaj jak wyżej.
:straz:
Tytuł: Odp: PM z 1995 r., brak HW, przekroczona powierzchnia strefy
Wiadomość wysłana przez: buli1502 w Grudzień 16, 2019, 11:50:41
Dzieki za odpowiedz