strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy

Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: KrzychKA w Marzec 03, 2020, 18:17:21

Tytuł: Przegląd techniczny hydrantów zewnętrznych
Wiadomość wysłana przez: KrzychKA w Marzec 03, 2020, 18:17:21
Witam, mam pytanie: czy w ramach rocznego przeglądu technicznego powinno się przeprowadzać badanie wydajności hydrantów? Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna? Z art. 10 rozporządzenia o wodzie i drogach pożarowych jasno to nie wynika. Spotkałem się z interpretacją, że wymaganie corocznego badania wydajności w ramach przeglądu technicznego jest nadużyciem.
Tytuł: Odp: Przegląd techniczny hydrantów zewnętrznych
Wiadomość wysłana przez: White Eagle w Marzec 03, 2020, 21:45:47
Rozp. MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
Rozdział 4: Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

Następnie Polskie Normy do poczytania z, których jasno ustalono co podlega pod przegląd:
- oględziny zewnętrzne hydrantu nadziemnego lub podziemnego
- uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantów
- sprawdzenie zasuwy hydrantowej
- dokonanie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego i wydajności
- sprawdzenie skuteczności odwodnienia
- wystawienie "protokołu badania ciśnienia i wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji".

 :straz: