Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: LukaszPRO w Styczeń 23, 2020, 15:03:08
-
Dzień dobry,
Mam pewną wątpliwość dotyczącą okładziny elewacyjnej w ścianie zewnętrznej, która jest też ścianą oddzielenia przeciwpożarowego (zgodnie z załączonym przekrojem).
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego jest wymagana w przedmiotowym przypadku do przekrycia dachu budynku niższego, lecz została wykonana w tej samej technologii do jej pełnej wysokości. Powyżej zamontowano elewację zewnętrzną w klasie odporności ogniowej EI 90 (z materiałów niepalnych).
Pytanie brzmi czy elewacja zewnętrzna w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego, w miejscu, w którym tej ściany formalnie może nie być, również powinna spełniać wymagania wskazane w par. 225 WT? Moim skromnym zdaniem zaproponowane rozwiązanie projektowe nie narusza wymagań przepisów. Będę wdzięczny za komentarz.
[załącznik usunięty przez administratora]
-
Rozumiem, że to jest przekrój a nie rzut.
Moim zdaniem okładzina powinna nie odpadać przez tylko tyle, ile wynika z wymagań dla ścian zewnętrznych budynku, a z wymagań nie dla ściany oddzielenia ppoz.
Natomiast to, że okładzina ma EI 90 (dziwna klasyfikacja, pewnie niemiecki produkt), nie jest jednoznaczne z tym, że nie odpada przez 90 min.
Nie wiem czy, o to Ci chodziło.